Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

slm arkadaşlar 300 mt mesafede 7.5 kw dalgıç pompayı 4*16 aliminyum yer altı kblosuyla calıştırabilirmiyim pompa 30 metreden çekip 300mtreye atacak saatte 12 ton almak istiyoruz
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
skoper75 ' Alıntı:
slm arkadaşlar 300 mt mesafede 7.5 kw dalgıç pompayı 4*16 aliminyum yer altı kblosuyla calıştırabilirmiyim pompa 30 metreden çekip 300mtreye atacak saatte 12 ton almak istiyoruz
Gerilim Düşümü Genel Formülü:
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.300.7500 / 35.16.3802
%e=2,78<%3 seçilen kesit uygundur

Isınma bakımından da sorun yok. 4x16 alüminyum (Alvinal) kablo akım taşıma kapasitesi 78A. 7,5kW dalgıç ise 11-14A akım çeker.
P=1,73.U.I.cosfi
I=7500/1,73.380.0,80=14A (Kondansatörsüz)
I=7500/1,73.380.0,99=11,5A (Kondansatörlü)


Bir de şunu tam anlayamadım: Dalgıç yerin 300 metre altından mı çekecek? Yani dalgıca giden kablo boyu 300 metre mi? 30 metre mi? 300 bile olsa gerilim düşümü yapmıyor (Hesap 300 metreye göre.)
 
"statİk Ve Dİnamİk Su Sevİyelerİ"
nasıl tanımlanmaktadır? İzah edebilecek arkadaş varsa sevinirim, çünkü bu kavramlara mesleki olarak yabancıyım.
 
tmos ' Alıntı:
"statİk Ve Dİnamİk Su Sevİyelerİ"
nasıl tanımlanmaktadır? İzah edebilecek arkadaş varsa sevinirim, çünkü bu kavramlara mesleki olarak yabancıyım.
Statik su seviyesi: Kuyudan su çekilmezken su yüzeyi ile yer yüzeyi arasındaki mesafe.

Dinamik su seviyesi: Kuyu debisinden daha fazla su almamak koşuluyla, belli bir süre içinde sabit debi ile kuyudan su
çekilirken, suyun düştüğü en son seviyedir.
 

Ekli dosyalar

  • POMPALARDA ENERJI TASARRUFU.rar
    224.4 KB · Görüntüleme: 37
  • PompaSecimiNasilYapilir_Sulama.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 47
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. genç arkadaş, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.
 
sayıngenç arkadaş tşk verdiğin bilgilere pompayı kurduk su yetersiz geldi geri söktük dalgıçlarda 7.5 kw den büyük motorlarda yıldız üçken çalışma için 2 adet 4*..kablomu cıkar merak ettim ..
 
Normalde 4 KW tan sonrasi icin yildiz ucgen daha sagliklidir...Sizin tesisteki 7.5 KW tan buyuk pompalar icin yildiz / ucgen kaldirilacaksa iki adet 4x... veya 2 adet 3x... kablo gerekmektedir...
Dalgic pompalarin cogunda sadece 3 faz oluyor, notr olmuyor...Kumanda gerilimi ise pano icindeki bir harici trafodan saglaniyor.Ki bu bence daha saglikli...
Ote yandan 7.5 kw ve ustundeki dalgic pompalarinizi YILDIZ/UCGEN calistirmak icin 2 adet kablo cekneiz yetmeyebilir, pompanizin sargi uclarinin da buna musait olmasi gerekir. ( pompadan alti uc cikmasi gerekir )
Cunku, mesela su siralar santiyemizde kurulmakta olan dalgic pompa 7.5 KW ve direkt ucgen kalkisli,sadece 3 uc cikiyor pompadan...Saygilar
 
skoper75 ' Alıntı:
sayıngenç arkadaş tşk verdiğin bilgilere pompayı kurduk su yetersiz geldi geri söktük dalgıçlarda 7.5 kw den büyük motorlarda yıldız üçken çalışma için 2 adet 4*..kablomu cıkar merak ettim ..
hicbirsey'de bahsetmiş, bazı dalgıç pompalar direkt olarak üçgen çalıştırılabiliyor. Eğer sizin dalgıç pompanızdan 3+1 (artı 1'i toprak) kablo çıkıyorsa direkt olarak üçgen çalışabilir. Yok 3+3 kablo çıkıyorsa yıldız/üçgen çalışır.
 
merhabalar arkadaşım.bir soruda benden.bazı sulama işlerinde kullanılan dalgıçlarda dammlamaya su çok geliyor.ve dalgıcın vana kısılması yoluyla çalışması sağlanıyor.sakıncaları varmıdır.dalgıçlar vanası kısık vaziyette çalışabilirmi.
 
srkz ' Alıntı:
merhabalar arkadaşım.bir soruda benden.bazı sulama işlerinde kullanılan dalgıçlarda dammlamaya su çok geliyor.ve dalgıcın vana kısılması yoluyla çalışması sağlanıyor.sakıncaları varmıdır.dalgıçlar vanası kısık vaziyette çalışabilirmi.
dalgıç en rahat vana sıkışınca çalışır ampere dikkat ederseniz görürsünüz amperde düşme olacaktır vanayı kısık ayarlamakta sorun olmaz içiniz rahat etsin saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,360
Mesajlar
917,020
Kullanıcılar
450,230
Son üye
sercankars

Yeni konular

Geri
Üst