Dairem Binanın Ana Şalterini Attırıyor

30 mA röleyi 300 mA ile değiştirmek çok yanlış bir hareket olmuş. Tekrar 30 mA olanı geri taktırın. Kaçak attığına göre tesisatta ya da cihazlarda kaçak var demektir. Cihazları tesisattan tamamen ayırmadan arızalı cihazı anlayamayabilirsiniz. Cihaz çalışmasa da kaçak atabilir. Cihazları tamamen ayırdınız ama sorun halen devam ediyorsa o zaman tesisata bakılır.
Siz, elektrikçi değil, kasap çağırmıssınız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Siz, elektrikçi değil, kasap çağırmıssınız.
enisiyle değiştirdim. Bir süre sonra sorun tekrarladı ve elektrikçi çağırdım. Gelen elektrikçi benim 30 ma olan kaçak akım rölemi 300 ma ile değiştirdi. 3-4 gündür bir problem yoktu ama bugün akşam binanın ana şalteri 3 defa attı. Ben daha önce deneme yanılma yöntemi ile tespit ettiğim ve değiştirdi

Bende cagırmadım,,
 
enisiyle değiştirdim. Bir süre sonra sorun tekrarladı ve elektrikçi çağırdım. Gelen elektrikçi benim 30 ma olan kaçak akım rölemi 300 ma ile değiştirdi. 3-4 gündür bir problem yoktu ama bugün akşam binanın ana şalteri 3 defa attı. Ben daha önce deneme yanılma yöntemi ile tespit ettiğim ve değiştirdi

Bende cagırmadım,,
iyi ya işte konu sahibi elektrikçi çağırmış. Ben konu sahibi değilim ki! Siz benim mesajı alıntı yapıp elektrikçi değil kasap çağırmışsınız diye yazmışsınız.
 
enisiyle değiştirdim. Bir süre sonra sorun tekrarladı ve elektrikçi çağırdım. Gelen elektrikçi benim 30 ma olan kaçak akım rölemi 300 ma ile değiştirdi. 3-4 gündür bir problem yoktu ama bugün akşam binanın ana şalteri 3 defa attı. Ben daha önce deneme yanılma yöntemi ile tespit ettiğim ve değiştirdi

Bende cagırmadım,,

sayın zeybek, basit bi yanlış anlama, büyütücek bi şey yok :)
 
Gelen usta 300mA lık KAR da açsaydı ne önerecekti?
Bildiğim, 300mA KAR yangın durumunda kabloların birbirine temasında sigorta atma akımından önce atması içindir.
30mA KAR ise elektronik cihazlarda herhangi bir kaçak durumunda canlıları koruma amaçlı devreyi keser. Bunun için olmazsa olmaz sağlam bir topraklama hattının olması gerekir (sıfırlama değil!).
300mA'yı sayaç panosuna sayaç çıkışına 30mA'yı da daire girişine takmak gerekiyor. Böylece 30mA'yı aşan kaçaklarda öncelikle daire panosundaki 30mA'lık KAR açar.
 
Gelen usta 300mA lık KAR da açsaydı ne önerecekti?
Bildiğim, 300mA KAR yangın durumunda kabloların birbirine temasında sigorta atma akımından önce atması içindir.
30mA KAR ise elektronik cihazlarda herhangi bir kaçak durumunda canlıları koruma amaçlı devreyi keser. Bunun için olmazsa olmaz sağlam bir topraklama hattının olması gerekir (sıfırlama değil!).
300mA'yı sayaç panosuna sayaç çıkışına 30mA'yı da daire girişine takmak gerekiyor. Böylece 30mA'yı aşan kaçaklarda öncelikle daire panosundaki 30mA'lık KAR açar.

üstadım tesisatın aynı hattındaki KAKŞ'lerin açma önceliği yerlerine göre belirlenmiyor. örneğin, aynı hattaki 310mA'lık bi kaçak akımda dairedeki 30mA'lık KAKŞ ile sayaç panosundaki 300mA'lik KAKŞ aynı anda açacaktır. o yüzden 300mA KAKŞ selektif tip olmalıdır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,901
Kullanıcılar
450,194
Son üye
akocatas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst