Düzeltme Faktörü

salisan

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Arkadaşlar bu düzeltme faktöründen anlayan varsa eğer yardımcı olabilir mi? 6 ve 8 adet kablo yan yana döşenecek bu durum kablo kesitini yani akım taşıma kapasitesini etkiler mi? 30-40 mt uzaklığa 11kWe/230V tek fazlı yani 47,82A , 1x10 mm2 ile taşımayı düşünüyorum sizce uygun mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.




Aradığınız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...cune-gore-kablo-kesiti-mesafe.html#post490014




Kabloların döşeme şekli
Kablolar arasında kablo çapı kadar mesafe olması durumunda, duvara uzaklığı 2 cm
Sistem sayısı

1

2

3

6

9
Toprağa serilmiş


0.95

0.90

0.88

0.85

0.84
Kablo raflarında kötü havalandırma

Deliksiz raf sayısı

1

0.95

0.90

0.88

0.85

0.84

2

0.90

0.85

0.83

0.81

0.80

3

0.88

0.83

0.81

0.79

0.78

6

0.86

0.81

0.79

0.77

0.76
Kablo raflarında iyi havalandırma

Delikli raf sayısı

1

1.00

0.98

0.96

0.93

0.92

2

1.00

0.95

0.93

0.90

0.89

3

1.00

0.94

0.92

0.89

0.88

6

1.00

0.93

0.90

0.87

0.86
Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda

1.00

0.93

0.90

0.87

0.86
Düzeltme faktörü uygulanmayan döşeme şekli





Kesit Hesabı(%5 gerilim düşümü gözönüne alırsak)

A=2*11000*40/56*0,05*(230[SUP]2[/SUP])=5,94mm[SUP]2[/SUP]
(%3 gerilim düşümü gözönüne alındığında)

A=2*11000*40/56*0,03*(230[SUP]2) [/SUP]=9,9mm[SUP]2[/SUP]
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,237
Mesajlar
916,082
Kullanıcılar
450,046
Son üye
premier92

Yeni konular

Geri
Üst