Bir Prize Maksimum Kaç Watt Bağlayabiliriz..

Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VAgeçememiş. Bu ibare elektirk mühendisleri odasının proje kontrol formunda geçmektedir.

Bu form elinizde varsa yükleyebilirmisiniz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu kadar ezberci olmayalım arkadaşlar o yönetmelikleri hazırlayanlar senin benim gibi teknik personeller. Yani bir yerde 2000 VA yazıyor diye körü körüne takılıp kalmayın yazana kendi yorumunuzu kendiniz yapın. 2.5 mm2 NYA kablo akım taşıma kapasitesi 21 A'dir ki bu kabloyu 21 A' kadar yükleyebiliriz demek oluyor; ozaman yukarıda belirttiğim gibi: yani 2.5' luk kabloya bağlayabileceğimiz maksimum aktif güç tek fazlı AC Şebeke için cosq' yide alayım bu kez P = UxIxcosq = 220x21x0.8 = 3696 Watt' tır. Görünür güç ise S = UxI = 220x21 = 4620 VA' dir.

Ancak yönetmeliklerde bu güç sınırlarının altında değerler vererek kablonun mümkün olduğu kadar az yüklenmesini sağlarlar...


körü körüne yaptığımız bişey yok arkadaşım size yapı dentim uygulama yönetmeliğinden bi örnek verdim.
 
körü körüne yaptığımız bişey yok arkadaşım size yapı dentim uygulama yönetmeliğinden bi örnek verdim.

Paylaştığın emo yönergesinin ilgili maddesi;

Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5​
mm2​
kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hatlı olmuş. Banyolarda en az iki mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi olmuş. Çamaşırve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olaraktefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleribir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi​
priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş.

7 priz kullanılmış olsun ozaman aktif güç 7x300 = 2100 W olur, cosq = 0.9 olsun ozaman görünür güç formülünden S = P/cosq=2100/0.9 = 2333 VA çıkar.

Matematiksel olarak en az 300 W'lık 7 priz kullanıp hemde bunun görünür gücünü 2000 VA 'in altında tutmak imkansız.

Yukarıda ki hesapla bunu ispatlıyorum. Bu yönetmeliği hazırlayan geri zekalı, buna da körü körüne inanan da af edersin ama ezbercidir...

Herkese iyi çalışmalar bu konu benim için kapanmıştır.....


 
Son düzenleme:
Paylaştığın emo yönergesinin ilgili maddesi;

Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5​
mm2​
kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hatlı olmuş. Banyolarda en az iki mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi olmuş. Çamaşırve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olaraktefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleribir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi​
priz bağlanabilmiş, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş.

7 priz kullanılmış olsun ozaman aktif güç 7x300 = 2100 W olur, cosq = 0.9 olsun ozaman görünür güç formülünden S = P/cosq=2100/0.9 = 2333 VA çıkar.

Matematiksel olarak en az 300 W'lık 7 priz kullanıp hemde bunun görünür gücünü 2000 VA 'in altında tutmak imkansız.

Yukarıda ki hesapla bunu ispatlıyorum. Bu yönetmeliği hazırlayan geri zekalı, buna da körü körüne inanan da af edersin ama ezbercidir...

Herkese iyi çalışmalar bu konu benim için kapanmıştır.....



yönetmeliğin doğru olduğunu söylemedim size sadece yönetmelikteki ibareden söz ettim
 
prize gelen iletkenin kesitine göre bağlanabilecek güç değişir.
 
Sayın Mokoki ..... Bilmiyorsan konuşma lütfen insanlara yanlış bilgi verme...

16 A' lik otomat 17 A çekerse açar. Sen otomatı termik şalterle karıştırıyorsun. Ayrıca kısa devre açma işlemide manyatik şalter ile karıştırıyorsun.
---Bir otomat akım değerini geçen her durumda anında açar. Bıçaklı sigortaların açma süresi dahada hızlıdır. Falan filan....
---Bir termik şalter kablo ısısına göre kısa bir süre sonra açar bu yüzden yangına karşı korumada ve motor devrelerinde sıkça kullanılır.
---Manyetik şalterin görevi ise kısa devre akımı oluştuğunda senin ayarlayacağın açma süresi içinde anında açacaktır. Ana besleme şalterlerinin tipi genelde Termik manyetik şeklinedir boyutu biraz büyüktür ve kumanda içinde kullanılabilir.

Otomat tipleri ise;

1 -
C tipi sigorta B tipi sigortaya göre geç açar konutlarda hızlı açmasından dolayı B tipi otomatlar kullanılır. C tipi otomatlar ayrıca açma süresi fazla olduğu için motor devresinede bağlanabilir.

2 - C tipi sigortalar bir konutun ana tablosuna yerleştirilir yani ana panodaki C tipi sigorta ana pano ile talli tablo arasındaki kolon hattını korur. Aynı akım değerindeki B tipi otomat dairenin içindeki talli tablonun önüne bağlanır. Aynı akım değerine sahip B tipi otomatta daireyi korumuş olur. Açma süreleri farklı olduğu için koruma seçici şekilde sağlanmış olur. Biraz daha basitleştireyim daire içinda bir hata olduğunda daire içindeki aynı akıma sahip B tipi otomat atarken ana panodaki aynı akıma sahip C tipi otomat atmaz. Bu sayede vatandaş ana panoya inmek zorunda kalmaz.

Bir gün foruma girmedim neler olmuş arkadaşım bu öfkeni anlayabilmiş değilim sana kendim cevap vermek isterdim ama sağolsun Atuan ve seydunaserkan arkadaşlar gerekli cevapları vermişler ben genede sana cevap vermek istiyorum gerçi beni bilgisiz ve yanlış bilgiler veren biri olarak algılamışsın ama olsun okuyup okumamak yada sallamak sana kalmış birşey anladığım kadarıyla yeni mezun bir mühendissin vede en fazla 3-4 yıllık bir deneyimin var. Bilgiyi vermeye ve almaya aşırı isteklisin gibi bir görüntü çiziyorsun.Güzel bir şey ama birazda tehlikeli hırslarının kurbanı olup karşındakileri rencide edebilirsin şimdi sana burda ders vermek gibi bir niyetim yada seni kızdırmak gibi bir düşüncem asla olmaz olamazda.Bilmiyorsan konuşma lütfen demişsin 12 yıldır naçizane bir fabrikada elektrik teknisyeniyim ve bilgisizliğim yüzündende bir 12 yıl daha çalışıp emekli olmak istiyorum.Bilmediğim yada anlamadığım bir konu üzerinde yorum yaparken bunu cümlelerimde belirtirim '' bildiğim kadarıyla'' yada ''yanlış hatırlamıyorsam'' gibi sözcükler kullanarak.Ve gerçekten bilmediğim şeyleride siz değerli mühendislerime yada ustalarıma sorarak öğrenirim.Şimdi gelelim açıklamalarınıza vereceğim cevaplara
16Alık otomat 17A çekerse atar. B tipi(çok hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 5 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 50A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri.
U tipi( hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 8 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 80A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri üzellikle flürasan lambalar.
C tipi( yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 10 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 100A olaştığında ani açma yapar.
D tipi( çok yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 15 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 150A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri motorlar. Piyasada bu sigortalar çok pahalı olduğundan motorlar için kullanılmaz genellikle bunun yerine C tipi sigortalar tercih edilir.
Ayrıca priz devrelerinde B sınıfı sigorta kullanılmaz. C sınıfı sigorta kullanılır. Bu cümlemin yanlışlığını kabul ediyorum tam tersi olacaktı diger açıklamalarımıda (200va olayını)arkadaşlar anlatmış onlara katılıyorum.Yukarıdaki bilgileri de ben bilgisiz olduğum için forumdaki bilgili bir ustamdan (uzman28) alıntı yaparak yazdım gene yanlış bilgi verdiğim yerler varsa söyleyinde düzelteyim zira belki sayenizde bilgim artar.
 
3. sayfadaki karakteristik eğrileri incelemenizde yarar var .
 

Ekli dosyalar

  • otomatiksigorta.rar
    2.3 MB · Görüntüleme: 53
Arkadaşlar,

---Bir otomat akım değerini geçen her durumda anında açar. Bıçaklı sigortaların açma süresi dahada hızlıdır. Falan filan....
---Bir termik şalter kablo ısısına göre kısa bir süre sonra açar bu yüzden yangına karşı korumada ve motor devrelerinde sıkça kullanılır.


burada bahsedilenlerin hepsi(otomat veya termiik manyatik şalter) sıcaklığa göre açma kapama yapar. tmş de ek olarak hızlı açma yapabilmesi için manyetik korumada vardır. iç yapılarını inceleyin anlarsınız.
 
Bir gün foruma girmedim neler olmuş arkadaşım bu öfkeni anlayabilmiş değilim sana kendim cevap vermek isterdim ama sağolsun Atuan ve seydunaserkan arkadaşlar gerekli cevapları vermişler ben genede sana cevap vermek istiyorum gerçi beni bilgisiz ve yanlış bilgiler veren biri olarak algılamışsın ama olsun okuyup okumamak yada sallamak sana kalmış birşey anladığım kadarıyla yeni mezun bir mühendissin vede en fazla 3-4 yıllık bir deneyimin var. Bilgiyi vermeye ve almaya aşırı isteklisin gibi bir görüntü çiziyorsun.Güzel bir şey ama birazda tehlikeli hırslarının kurbanı olup karşındakileri rencide edebilirsin şimdi sana burda ders vermek gibi bir niyetim yada seni kızdırmak gibi bir düşüncem asla olmaz olamazda.Bilmiyorsan konuşma lütfen demişsin 12 yıldır naçizane bir fabrikada elektrik teknisyeniyim ve bilgisizliğim yüzündende bir 12 yıl daha çalışıp emekli olmak istiyorum.Bilmediğim yada anlamadığım bir konu üzerinde yorum yaparken bunu cümlelerimde belirtirim '' bildiğim kadarıyla'' yada ''yanlış hatırlamıyorsam'' gibi sözcükler kullanarak.Ve gerçekten bilmediğim şeyleride siz değerli mühendislerime yada ustalarıma sorarak öğrenirim.Şimdi gelelim açıklamalarınıza vereceğim cevaplara
16Alık otomat 17A çekerse atar. B tipi(çok hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 5 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 50A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri.
U tipi( hızlı) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 8 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 80A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri olarak aydınlatma sistemleri üzellikle flürasan lambalar.
C tipi( yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 10 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 100A olaştığında ani açma yapar.
D tipi( çok yavaş) sigorta :IEC standartlarına göre üzerinde yazan nominal akımın 15 katında anı açma yapması gerekiyor. Yani üzerinde 10A yazıyorsa akım 150A olaştığında ani açma yapar.Kullanım yerleri motorlar. Piyasada bu sigortalar çok pahalı olduğundan motorlar için kullanılmaz genellikle bunun yerine C tipi sigortalar tercih edilir.
Ayrıca priz devrelerinde B sınıfı sigorta kullanılmaz. C sınıfı sigorta kullanılır. Bu cümlemin yanlışlığını kabul ediyorum tam tersi olacaktı diger açıklamalarımıda (200va olayını)arkadaşlar anlatmış onlara katılıyorum.Yukarıdaki bilgileri de ben bilgisiz olduğum için forumdaki bilgili bir ustamdan (uzman28) alıntı yaparak yazdım gene yanlış bilgi verdiğim yerler varsa söyleyinde düzelteyim zira belki sayenizde bilgim artar.

Sayın Mokoki konuyu derinlemesine araştırdım ve düzeltiyorum; B tipi nominal akımın (3-5) katında, C tipi nominal akımın (5-10) katında devreyi açarlar ama bana mantıksız gelen noktayı seninle paylaşmak istiyorum yorum yaparsan sevinirim...

Mesela; 1.5 mm2'lik bir aydınlatma kablosu akım taşıma kapasitesi 16 A'dir. Şimdi bu hattı B tipi 10 A'lik otomatla korumuş olalım. Bir arıza durumunda atıyorum bu sortiden 30 A akım aktı ama B10 A'lik otomat termik yapısından dolayı ısınıp öyle açacaktır. Akım taşıma kapasitesi 16 A olan bu kablo otomat açana kadar fazla akıma maruz kalacaktır. Bana mantıksız gelen nokta aşırı akıma maruz kalan kablo sigorta açana kadar ısınmayacakmı, yada yangın çıkarmayacakmı....Yani 1.5 mm2 kablodan 30 A akım geçtiğinde B10 A'lik otomat buna nekadar süre müsade edecek...

Birde şu açıdan yaklaşayım; B tipi nominal akımın (3-5) katında açar lafına istinaden söylüyorum, B10 A'lik otomattan 20 A akım aktığında bu otomat ozaman açmıyacak ve akım taşıma kapasitesi 16 A olan 1.5 mm2 kablo ısınıp yanacaktır. Buradan şunu çıkarıyorum sisteme aşırı yüklenip farkında olmadan fazla akım çektirdiğimiz zaman otomat açmayacak kablo ısınıp biryerlerinden eriyecek sonra biryerlere kısa devre olacakta otomat ozaman açacak....

Benzer bir durum başıma geldi; nominal akım değeri kablonun akım taşıma kapasitesinin altında olan bir termik şalterimiz kablodan kablonun akım taşıma kapasitesinin üzerinde akım akmasına rağmen açmamış, tesadüfen çok sıcak bir günde bütün klimalar devrede olduğu için hatta fazla yüklenebiliceğimizi tahmin edip ustalarımızdan biri eline termal kamarayı alıp kablo ısına bakınca şok olmuş bizde hemen devreden bazı yükleri çıkarıp hattı biraz rahatlattık ve soğumasını sağladık.... Sonra tabiki kablo kesitini arttırdık....

Ben size şöyle söylüyeyim bazı koruma cihazları termik yapısından dolayı ısınıp açması için geçecek süre fazla oluyor bu aradada kablo ısınıp yanıyor veya her yerinden patlıyor.. Böyle oluncada kısa devreden dolayı termik veya otomat açıyor yani aşırı yüklenmeden değilde kısa devreden açmış oluyor... Ama tabiki olan oluyor...

Benim size tavsiyem nasılsa koruma cihazım var birşey olmaz deyip buna güvenmeyin yani kablonun akım taşıma kapasitesini aşacak kadar hatta yüklenmeyin çünkü bazen koruma cihazı açana kadar iş işten geçmiş olabiliyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,210
Mesajlar
915,836
Kullanıcılar
449,989
Son üye
veyselknkc

Yeni konular

Geri
Üst