Benmari ısıtıcı sorunu

Serkan2452

Üye
Katılım
25 Şub 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar iş yerimizde bir benmari ( su ısıtıcı ) var naçizane anlarım bu işlerden içini açtığımda 2 adet rezidans var e bunlardan 1 ncisi yanmış arızalı bağlantı şekli şu şekilde cihaz 380 ile çalışmakta cihaza giren 3 faz termoststlı açma kapama düğmesinden çıkan 2 faz kontaktöre Girip karşılarından çıkan uçların biri üstteki rezidansa diğeri alttaki rezidansa giriyor Yanyana olan rezidansların yakın uçlarıda birbirine bağlanıyor bu anlatımıma göre kontaktör ne işe yarıyor birde normal bir rezidansın ısınması için nötr e gerek varmı bu cihazda rezidansa nötr gitmiyor ama kontaktörde ve dijital göstergelerde var buda şumu demek oluyor 220 ile çalışan bir rezidansın 2 ucunada faz verirsek nötr olmadan rezidans ısınır
 
Maalesef o demek olmuyor. Ayrica elektrikli resistanslar hata yapildiginda yangin olum gibi tehlikeli sonuclar dogurabilir. Gectigimiz gunlerde izinli oldugum donem hijyenik klima santralinin resistansli isiticisini devreye almislar bina komple yaniyordu. O da trifaze baglantiydi

GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
o demek olmuyor :) Peki ne demek oluyor yani madem tek faz kullanacaktı bu makina üreticisi neden 380 e gerek duydu 220 v luk rezidans lar takacaksa bilmediğimden ve kafamdaki bi kaç merakı gidermek için soruyorum :)
 
380 volt beslemeli rezistanslarda normalde 6 uç olması gerekir bunlar yıldız veya üçgen olarak çalışırlar senin bağlantın ne yıldız mı üçgenmi ?? kontaktör bu bağlantıyı ayarlıyor olabilir termostata üç faz 380 giriyorda neden iki faz çıkıyor ?? fazın biri kontaktöremi gidiyor olabilirmi ?? resim atarsan bu konuda sana daha fazla yardımcı olabilirim ...
 
Termostata giren 2 faz kontaktöre gidiyor rezidanslar 220 v 3000 w 2 adet rezidans var kontaktöre giren 2 fazın bir ucu 1 rezidansa diğer ucu 2 nci ye gidiyor Yanyana olan rezidans ların yakın uçları birbirine seri köprülenmiş cihaza giren 3 nci fazdan da dijital göstergeler besleniyor
 
iki rezistans biribiriyle seri çalışıyor yani birinin rezistansı kopsa diğeride açık devre olur doğrumu ??
 
Arkadaşlar iş yerimizde bir benmari ( su ısıtıcı ) var naçizane anlarım bu işlerden içini açtığımda 2 adet rezidans var e bunlardan 1 ncisi yanmış arızalı bağlantı şekli şu şekilde cihaz 380 ile çalışmakta cihaza giren 3 faz termoststlı açma kapama düğmesinden çıkan 2 faz kontaktöre Girip karşılarından çıkan uçların biri üstteki rezidansa diğeri alttaki rezidansa giriyor Yanyana olan rezidansların yakın uçlarıda birbirine bağlanıyor bu anlatımıma göre kontaktör ne işe yarıyor birde normal bir rezidansın ısınması için nötr e gerek varmı bu cihazda rezidansa nötr gitmiyor ama kontaktörde ve dijital göstergelerde var buda şumu demek oluyor 220 ile çalışan bir rezidansın 2 ucunada faz verirsek nötr olmadan rezidans ısınır

Merhaba.220 v 3000 watt rezistans faz-nötr’de yani 220 vac’de 13.63 amperlik akımı omik yük olarak da çeker.Bir rezistans daha olduğundan 220 voltta toplamdaki faz ve nötr ucuyla ayrı ayrı çalışmada 27.27 amperi çeker.Kontaktör kullanımı 3 fazlı bu termostat kontaklarının tek tek 13.63 amperi yıldız bağlantıyla (Veya bu sistemdeki seri haldeki köprülü bağlantıda) geçirirken yapışmaması,yani bu kontaktör kontaklarından bu akımın çok güvenle geçmesi içindir.Ancak nötr hattının köprülenmiş rezistans ucunda hiç bulunmadığını,sadece dijital göstergelerin beslenmesine gittiğini de belirtmişsiniz.Dijital göstergeler 220 vac ile çalışan trafo,smsp,vb. çalışacağından tek faz ve nötr ucu onlar için zaten mutlaka da gereklidir.

Kontaktörden çıkan 2 faz ucunun rezistans başlarına bağlanması ve diğer uçların köprülenmesi 2*3000 watt.’lık bu rezistansın 2 fazla seri halde bağlandığını (Resim olmadığından direk anlatımınızdan) anlıyoruz.2 faz arası 380 volt ac dir.2 rezistans seri olduğu için R=R1+R2 değeri kadar direnç değeri tam 2 katına çıkmış olur.Seri bağlantıya faz ve nötr olarak 440 volt ac’yi direk verebilseydik,rezistanslar yine 220 vac ile sanki normalde çalışmış gibi olurlardı.

Ancak 2 faz ucu seri bağlı bu rezistanstlardann 440-380 volt eksiği kadar daha az ac voltu geçeceğinden,toplam ısıtma verimleri biraz düşecek,bunlardan seri toplamda alınacak kcal ısıl değeri (Q),220 volt ac’de faz ve nötr ile birbirinden ayrı ayrı çalışan bu 2 adet 3000 watt.’lık rezistanslara göre biraz daha düşük kalacaktır.Ayrıca rezistanslardan biri içten arızalandığında diğeri seri bağlı olduğu için hiç akımı geçirmeyecektir.Oysa bu müşterek (Köprülü uçlara) nötr ucu da ayrıca köprülenip bağlanmış olsaydı (2 fazlı,1 fazı eksik yıldız bağlantı) birindeki bir arıza diğerini hiç etkilemeyecek ve her ikisi de 220 vac (Faz-nötr arası 220 vac,faz-faz arası 380 vac’dir) ile daha verimli (Daha fazla kcal ısıl değer çıktılı olarak) çalışmış olacaklardı.Kolay gelsin.
 
iki rezistans biribiriyle seri çalışıyor yani birinin rezistansı kopsa diğeride açık devre olur doğrumu ??

Evet,varsayılan bu anlatıma göre de doğrudur,yani biri diğerini direk etkiler.Evde seri halde 220 vac ile çalışan çok küçük bir mini fırınım mevcut.Forumda tamirini ayrıca paylaşmıştım.Gazete kuponuyla çok eskiden alınmıştır. MAİNTUNA marka olup çok küçük olan bu mini fırında bağlantı 220 vac'ye göre 110+110 voltluk seri bağlı 2 rezistansla yapılmıştır.Kolay gelsin.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,725
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Geri
Üst