Merhaba arkadaşlar sorudadada yazdıgım asenkron motorlar
Otomatik yıldız üçgen (kumanda devresi ile) yol vermede
İnvertör veya sofstarter ile yol vermede nasıl baglanmalı
Motor Klemens baglantısını kastediyorum
Çok teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
motor etiketinde belirtir hangi volt da nasıl bağlanacağı önemli olan bağlayacağın güç devresinin kaç volt olduğu.
 
yıldız ucgen calıstırdıgın bır motoru surucu ile calıstracaksan eger motor etıketınde ucgende kac volt ile yıldızda kac volt ile calıstıgını gozlemledıkden sonra gecersın surucune bakarsın cıkıslarına kac volt mus diye ona gore yıldız veya ucgen baglarsın motorunu genelde surucu ile caslıstrılan motorlar ucgen baglanıyor
 
Kullanacağınız invertere ve motora göre değişir inverter 230 v giriş ise üçgen daha yüksek bir voltaj ise motor etiketinde yazar
 
Merhaba arkadaşlar sorudadada yazdıgım asenkron motorlar
Otomatik yıldız üçgen (kumanda devresi ile) yol vermede
İnvertör veya sofstarter ile yol vermede nasıl baglanmalı
Motor Klemens baglantısını kastediyorum
Çok teşekkür ederim

Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY iseMotor Bağlantısı Y Yıldız
Sürücü çalışma gerilimi;3F,400 V,Motor Gerilimi ;400VD/690VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen
Sürücü çalışma gerilimi;1/3F,230 V,Motor Gerilimi ;230VD/400VY ise Motor Bağlantısı D Üçgen
 