Ani güç değişiklikleri olan yerlerde kompanzasyon nasıl yapılır?

leke_leke

Üye
Katılım
25 Kas 2009
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
37
Merhabalar

arkadaşlar bir işletmede iki ad asansör var devreye girdiğinde ani değişimler olmakta ve reaktif yükü anlık olarak nasıl gideririz nasıl bir kondansatör ve role kullanılmalıdır.ayrıca kontaktörlerde farklı olmalımıdır.ben şöyle birşey duydum tristörlü diye bu olay nasıldır nasıl yapılır bilgisi olan varsa yardım ederse sevinirim saygılar ...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sorununuz,sadece asansörden kaynaklanıyor ise,lokal kompanzasyon deneyebilirsiniz.
 
TRistörlü sistemler hızlı değişen yüklerin kompanzasyonunda kullanılır (punta kaynak, kaynak, asansör vs) , daha uzun ömürlü sistemlerdir, bu tür sık değişen yüklerde şalt malzemeleri sık arıza yaşarken tristör anahtarlamada çok daha uzun ömürlü kondansatör ömürleri elde edebilirsiniz. Lokal tristör anahtarlamalı sistemler kullandığımız durumlar da vardır.
 
Gruparge güç analizörü kullanımı - YouTube!

videodaki analizör gibi bir analizör ile ölçüm yapmanızda yarar var

siz dostlar ile bir şey paylaşma istiyorum bu analizörler hakkında; piyasada bir çok kişinin kullandığı pahalı analizörleri bizlerde kullanıyoruz fakat bir çoğunun örnekleme süresi minumum 1 sn bahsi geçen hızlı yüklerin ölçümünde ciddi zorluklar oluyor
ayrıca videodaki gibi grafik olarak çok net gözlemlenemiyor. samimi söylemem gerekirse videodaki analizörü ticari amaçlı yapmadık 10ms hızlar ile tüm güçleri bilgisayara gönderip analiz etme imkanı sağlıyor. incelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum

selamlar
 
arkadaşım merhaba
fahri yetiş arkadaşıma bu konuda katılıyorum.birer adet kondansatör kontaktörü bağlayıp ve beslemelerini asansörlerin kontaktörlerinin normalde açık ucundan verceksin.asansör elektrikmotor gücünü bildirirsen kondansatör gücünü ve kontaktör akımını belirtirim.
kolay gelsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,228
Mesajlar
915,955
Kullanıcılar
450,019
Son üye
ivanko_100

Yeni konular

Geri
Üst