analizörle kompanze tasarruf ölçümü

Katılım
23 Nis 2010
Mesajlar
405
Puanları
1
37 kw bir motora 22 kvar bir kondansatör bağlayıp lokal kompanze yaptığımızda analizör kompanze devrede iken 15 kw devredışı iken ise 30 kw gösteriyor devredeyken bile bile aşırı yaptığım bu kompanze cosfi yi -0,50 li rakamlara düşürüyor kwattın bu kadar düşmesi normalmi kompanzenin gözle görülür tassaruf sağlamıyacağını defalarca konuştuk aşırı kompanze tasarruf sağlarmı (ceza konusunu katmayalım) ölçüm profosyonel enerji analizörü ile şalter girişinden yapılmıştır ampermetrenin ölçeceği bileşke akım felan değildir. yorumlarınız lütfen.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aktif gücün birimi kW, Görünür gücünki kVA olduğunu düşünürsek, ne ölçtüğünüze ve birimlere tekrar bakmanızda fayda var. Görünür güç bire bir kompanzasyon yaptığınızda yani reaktif enerjiyi tam kompanze ettiğinizde aktif güç ile aynı olacak ve en düşük seviyede olacaktır, kW=kVA. Fazla kapasitif yüklediğinizde kVA değeri tekrar büyümeye başlar ancak aktif sabit kalır, analizörde bunu gözlemleyebilmelisiniz..
 
zaten bende bugün aynı yere tekrar bağladım çünki bir türlü kabul edemiyordum ve gerilim proplarının sırasını yanlış takınca kapasitör devreye girince böyle yanlış ölçüm yaptığını gözlemledim akım propları yanlış olunca ikaz ediyor gerilim probunun da küçük bir işareti var dikkat etmek lazım rahatladım teşekkürler bir de şunu sorayım aşırı kapasitif yüklenmelerde bazı rgk roleleri cos fi nin önüne - işareti koyuyor atıyorum ben 10 kat daha fazla kapasitör yüklesem ekranda ne görürüm -98 lerden - 1 lere kadarmı düşer yoksa -1 den bile aşağı düşermi veya kaçta kalır bunu hiç gözlemleyen varmı.
 
yok mu bi bilgisi olan
 
Benim karşılaştığım bir durum şöyledi;
Düşük aktif güç çekildiği zaman Yüksek güçte bir kondansatör devrede kalmış. Normalde kapasitif değerlerin artması gerekirken İndüktif endeksler ilerliyordu. Bu da faz kaymasından kaynaklanmıştı. Bu durum doğru bağlantı olmasına rağmen sayaç ekranında ters bağlantı varmış gibi tek fazda - işaretli olarak flaş yapıyordu.
 
Aşırı yüklemede sıfıra yaklaşır altına inemez cos fi =komsu dikkenar (aktif ) / hipotenüs (VA)..en düşük sıfır olur ne kadar karşı dik kenarı (reaktif + endüktif, yada - kapasitif) yüklerseniz yükleyin..Kapasitif durumu Cap yada - işareti ile belirtiyor benim gördüğüm analizörler.
 
zaten bende bugün aynı yere tekrar bağladım çünki bir türlü kabul edemiyordum ve gerilim proplarının sırasını yanlış takınca kapasitör devreye girince böyle yanlış ölçüm yaptığını gözlemledim akım propları yanlış olunca ikaz ediyor gerilim probunun da küçük bir işareti var dikkat etmek lazım rahatladım teşekkürler bir de şunu sorayım aşırı kapasitif yüklenmelerde bazı rgk roleleri cos fi nin önüne - işareti koyuyor atıyorum ben 10 kat daha fazla kapasitör yüklesem ekranda ne görürüm -98 lerden - 1 lere kadarmı düşer yoksa -1 den bile aşağı düşermi veya kaçta kalır bunu hiç gözlemleyen varmı.

cos fi söylenişindende anlaşılacağı gibi. Bir açının kosinüsüdür. Bütün açıların cosünüsü -1 ile 1 arasındadır. Bu değerlerin dışında olamaz.

Kolay gelsin...
 
teşekkürler.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst