800 metre mesafeye kaçlık alpek çekmem lazım? Birkaç lamba priz ve küçük bir pompa kullanılacak. Kablo faz nötr.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
taşımak istediği gücü bilmeden nasıl kesit verebildiniz açıklarmısınız
 
arkadaşım neye göre verecek sen söylemişsin ya bir kaç lamba priz birde küçük bir pompa diye hem sorunun cevabını veriyosun hemde tekrar cevap istiyorsun olmazki böyle.allah allah
 
toplam güce 2 kw diyelım ; 0,0124x2,000x800/16=1,24 ...... 3x16+25 alpek kablo kurtarır.maxımum 70 ampere kadar ısınma sınırı var tek faz olarak cekersenız kablo kesıt cok buyuk cıkıyor tekesh arkadasım nasıl 1 (25+16) cıkardı anlamadım. saygılar.
 
alpek kabloların gerilim düşüm hesaplamaları bakır kablo gerilim düşümü hesabından farklıdır. pratik olarak bakıra göre hesaplama yapıp bir üst kesitte alpek kablo seçebilirsiniz.
 
220 volt Şebeke gerilimi için 2000 watt güçte, 800 metre mesafe için ( trafo uzaklığını göz önüne alınmadan) minimum 70 mm lik alpek kablo kullanmak gerekli. bence bunu böyle yapacağına voltajı yükseltip kesiti alçalt. aynı gücü 380 volt için düşünürsek eğer 3x16+25 alpek kablo işini görür. bence en mantıklısı 380 volt. tabi birkaç lamba ve küçük bir pompa diyorsun ama bunu ileride değişebileceğini düşünüp (maddiyatını bilmiyorum) 3x25+35 lik bir kablo çekmeni tavsiye ederim.
 