Alüminyum'un iletkenlik katsayısı kaçtır?

barisinag

Üye
Katılım
6 Eyl 2012
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaslar bir turlu bulamadım aliminyumum kat sayısı kactır bakırda 0,0124 aliminyumda kaç acaba
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bu dosya senin işini görür bu arada senin yazdığın bakırın katsayısı 3 fazlı devreler için geçerli tek faz için bakır 0,074 dür
 

Ekli dosyalar

  • 3cb524a9f51b785_ek.doc
    53.5 KB · Görüntüleme: 100
Alüminyum kablonun katsayısı 0,0193
bakır kablonun katsayısı 0,0124
alüminyum iletkenlerin katsayıları cinse göre değişiyor..
 
iletkenlik katsayısı
bakır: 0,0173
alüminyum: 0,0265

1mm kare kesitte 1mt sinin ohm olarak direncidir alüminyum kullanılırken bakıra göre 1,6 kat kesitte seçilebilir
 
Özellikler
Birim
E-Cu
Bakır
E-Al
Alüminyum
AlMgSi
Al Alaşım
Özgül Ağırlık
kg/dm[SUP]3[/SUP]
8,9
2,7
2,7
Çekme Gerilmesi
(sert...tavlı)

kg/mm[SUP]2[/SUP]
450...240
180...80
310
Kopma uzaması
(sert...tavlı)

%
1...35
2...35
3
Elastisite Modülü
kN/mm[SUP]2[/SUP]
120
70
70
Ergime sıcaklığı
[SUP]0[/SUP]C
1083
658
658
Isı genleşme katsayısı
10[SUP]-6 [/SUP]/ [SUP]0[/SUP]C
16,6
23,8
23,0
+20 [SUP]0[/SUP]C’de direnç ısı değişim katsayısı
1/ [SUP]0[/SUP]C
0,0039
0,0040
0,0036
+20 [SUP]0[/SUP]C’de iletkenlik
IACS %
97...100
61...62
53
+20 [SUP]0[/SUP]C’ de özgül direnç
W mm[SUP]2[/SUP]/m
0,01786
0,02857
0,03280
 
Aslında K (Cu) 56 m/Ωmm2, K (Al)..35 m/Ωmm2 .

Ancak formül %e=(100 L N)/ (K. S. U2 ) olduğu için %e=100.L.103 (W) / 56.S.3802

Bu nedenle 105 /56.3802 =0,0124 olur. Bu durumda formül de %e=0,0124L.N/Sdir.
Hepsi bu şekilde hesaplanır.

Yani sorunun cevabı Bakır 56, Aluminyum 35
 
trafodan dagitim panosuna çekilecek kablo bu nedenle 3 fazli lazim degilmi ampera ve mokoki tesekkurler


ALÜMİNYUM


k x 10
m x 10

İLETKEN
KOT
KESİT
TEK FAZ
İKİ FAZ
ÜÇ FAZ
Adı
Numara
(mm2)
k1
m1
k2
m2
k3
m3
ROSE
4
21,14
55,80
14,10
2094
5,24
9,40
2,41
LILY
3
26,66
44,30
13,76
16,60
5,14
7,40
2,36
IRIS
2
33,65
35,10
13,50
13,15
5,02
5,87
2,31
PANSY
1
42,37
27,90
13,22
10,44
4,89
4,70
2,26
POPPY
0
53,49
22,10
12,90
6,56
4,80
3,70
2,21
ASTER
00
67,45
17,50
12,60
5,56
4,65
2,93
2,16
PHLOX
000
84,99
13,90
12,32
5,20
4,54
2,33
2,11
OXLIP
0000
107,30
11,00
12,00
4,12
4,45
1,85
2,06
DAISY
266800
135,20
8,75
11,70
3,27
4,34
1,46
2,02
PEONY
300000
152,10
7,80
11,44
2,91
4,26
1,30
1,90


mokokinin gonderdigi tablo bu 180 metre 130kw mesela 0.0193 yerine 1.85 mi kullanmam lazim ????
 
dostum bunlarla uğraşacağına hazır program var :)
imzadaki programı kullanabilirsin.

programı açtığında Alçak Gerilim Hesaplamaları / Havai Hatlarda Gerilim Düşümü Bölümünden gerekli hesaplamayı yapabilirsin.
Hesaplamaya göre OXLIP bence kurtarmıyor.
trafo çıkışı 400 volt - 30 volt gerilim düşümü = 370 volt kalır . bunun başka yerlerde azalacağını düşünürsek uygun değil gibi.

3x150+70mm2 bakır NYY kablo kullanmanızı tavsiye ediyorum
 