akım trafosunun arızalı olduğunu nasıl anlarım?

ice_man374

Üye
Katılım
30 Nis 2007
Mesajlar
77
Puanları
1
Yaş
39
akım trafosunun arızalı olduğunu pratikte nasıl anlarım......çıkış akımını pens ampermetreyle ölçüp anlayabilrmym???
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
akım trafosuyla akımını ölçtüğünün kabloyu pens ampermetre ile ölçün daha sonra akım trafosu çıkışını ölçün akım trafosu oranına eşitse sağlamdır
 
akım trafosuyla akımını ölçtüğünün kabloyu pens ampermetre ile ölçün daha sonra akım trafosu çıkışını ölçün akım trafosu oranına eşitse sağlamdır

ama akım trafosu baraya bağlı.....pens ampermetreyle baradan gecen akımı ölçmek tehlikeli olmaz mı??
 
o zaman geçen akımı az çok biliyorsunuzdur tahmini bir ölçüm yapacaksınız. aklıma başka da bir şey gelmiyor. bara öncesinde şebekenden gelen kabloları ölçme şansınız var mı? eğer varsa ölçümü oradan da yapabilirsiniz.
 
Akım trafoları seri bağlıdır. Mevcut durumda enerjide sorun yaşamıyorsan zaten arızalı değildir. Ne tür bir problem yüzünden akım trafosundan şüpheleniyorsun?
 
pratik olarak röle üzerinden sök akım trafo uçlarını kısa devre ettir çatırdıyorsa saglamdır
ancak en uygunu arkadaşların yazdıgıdır rölede akım biligisi almıyorsan zaten ölüdür yada polerite ters dir ne marka kullanıyorsunuz rölenizi
 
pratik olarak röle üzerinden sök akım trafo uçlarını kısa devre ettir çatırdıyorsa saglamdır
ancak en uygunu arkadaşların yazdıgıdır rölede akım biligisi almıyorsan zaten ölüdür yada polerite ters dir ne marka kullanıyorsunuz rölenizi

polarite de sıkıntı olmadığını düşünyrm çünkü ilk denememde sistem kapasitif dedi
ve ucların ters olduğunu anlayıp değiştirince bu sefer endüktif gösterdi....yani polaritede sıkıntı yok...
akım trafosunun markasını hatırlamıyorm....
şimdi arkadaşlarında anlattığı kadarıyla test etmek için önce röleye bağlı uclarını kısa devre ettirmek lazm kıvılcım çıkıyomu diye.....kıvılcım çıkıyoor ama genede içim rahat etmediyse primer ve sekonder akımlarını oranlayıp akım trafosu oranıyla kıyaslama yapcaz artık.....

herkese çok teşekkrler gerçekten....
 
polarite de sıkıntı olmadığını düşünyrm çünkü ilk denememde sistem kapasitif dedi
ve ucların ters olduğunu anlayıp değiştirince bu sefer endüktif gösterdi....yani polaritede sıkıntı yok...
akım trafosunun markasını hatırlamıyorm....
şimdi arkadaşlarında anlattığı kadarıyla test etmek için önce röleye bağlı uclarını kısa devre ettirmek lazm kıvılcım çıkıyomu diye.....kıvılcım çıkıyoor ama genede içim rahat etmediyse primer ve sekonder akımlarını oranlayıp akım trafosu oranıyla kıyaslama yapcaz artık.....

herkese çok teşekkrler gerçekten....
man374 arkadaşım sizin bir yöntem önereceğim r.g.k.rölen akıllı ise mutlaka akım trafosunun bulunduğu faza ait akım okuyacaksın .pens ampermetre ile okuduğun akımı kıyaslarsan akımtrafosunun sağlam olup olmadığını anlarsın.
kolay gelsin
 
polarite de sıkıntı olmadığını düşünyrm çünkü ilk denememde sistem kapasitif dedi
ve ucların ters olduğunu anlayıp değiştirince bu sefer endüktif gösterdi....yani polaritede sıkıntı yok...
akım trafosunun markasını hatırlamıyorm....
şimdi arkadaşlarında anlattığı kadarıyla test etmek için önce röleye bağlı uclarını kısa devre ettirmek lazm kıvılcım çıkıyomu diye.....kıvılcım çıkıyoor ama genede içim rahat etmediyse primer ve sekonder akımlarını oranlayıp akım trafosu oranıyla kıyaslama yapcaz artık.....

herkese çok teşekkrler gerçekten....

kıvılcım çıkıyomu diye bakmak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bende bir okulun RG3-8T Rölesinde benzer sorun yaşadım. Manuelde devreye girmesine rağmen otm de grupları almıyordu. bu röleyi aynı tip ile çalşan başka okula taktım. Ve sorunsuz çalıştı. Bu Sefer akım trafoların söktüm yerine yenilerini taktım röle otm çalışmaya başladı. Söktüğüm akım trafolarını avometre ile kontrol ettim bi arıza tesbitlemedim.yük altında test etme imkanım olmadı.
 