Akım trafosu

rdmsedat

Üye
Katılım
2 Nis 2013
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
35
ix5 sayaçta 100/5 akım trafosu baglıyken input 50/1 atıyor 100/5 akım trafosunu söküp yerine 200/5 akım trafosunu bagladığımızda input kaç olur??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ix5 sayaçta 100/5 akım trafosu baglıyken input 50/1 atıyor 100/5 akım trafosunu söküp yerine 200/5 akım trafosunu bagladığımızda input kaç olur??


İmpuls demek isttediğiniz herhalde akım trafosunun dönüştürme oranı bunu belirleyemez.Bu çekilen yük ile akalı bir durumdur.

100/5 akım trafosunda 20 kat küçültür. 200/5 yaparsanız 40 kat küçültüp yazar
 
Peki, diyelim 90 amper yük var ve 100/5 akım trafosu bu yükü 20 kat küçültü akım trafosunu değiştirdik yerine 200/5 bağladık 200/5 akım trafosuda bu yükü 40 kat küçültü sayaç 90 amperlik gücün reaktifini nasıl ölçecek birinden 40 kat birinden 20 kat küçülterek bu yükü algılıyor
 
Peki, diyelim 90 amper yük var ve 100/5 akım trafosu bu yükü 20 kat küçültü akım trafosunu değiştirdik yerine 200/5 bağladık 200/5 akım trafosuda bu yükü 40 kat küçültü sayaç 90 amperlik gücün reaktifini nasıl ölçecek birinden 40 kat birinden 20 kat küçülterek bu yükü algılıyor


Nasıl böyle bir yargıya vardınız.Mesela 1600 kva trafolarda nominal akım 2312 amper dir.Bunun kompanzasyonu yada sayaç ölçümü için 2500/5 akım trafosu kullanılır.Yani 500 kat küçülterek yazması reaktifi yada aktifi yanlış hesapladığı anlamına gelmez.Sayaç çarpanı dediğimiz olay aslında budur.Küçültülmüş değeri asıl değere çeviririz.Sizin akım trafolarında da durum aynıdır.İster 600/5 yapın ister 100/5 kw/H tüketim değişmeyecektir.Değişen çarpanınız olacaktır.Yani akım trafonuz ne kadar büyürse x5 sayaca daha az kw/h yazacaktır fakat büyük akım trafosunun da çarpanı büyük olduğu için hesaplamada hata olmayacaktır.

Ne aktif de nede reaktif de ölçüm hatası oluşmayacaktır.Zaten dağıtım şirketine haber vermeden akım trafosunu değiştirmenize müsade etmezler.Çünkü sistemlerinde kayıtlı sayaç çarpanı sizinki ile uyuşmayacaktır.Buda faturalandırma da hataya neden olacaktır.Kompanzasyon için değişim yapacaksanız sıkıntı olmaz değiştirebilirsiniz.Ama şunu göz önünde bulundurun yükünüz 90 amper civarı ise değiştirmenize gerek yok büyük akım trafosu kullanmak rölenizin algılamasını daha da zorlaştırır.
 
Son düzenleme:
Yani sayaç baglı olduğu akım trafosunun büyüklüğünü küçüklüğünü alğılayabiliyor
 
Akım trafosunun çemrım oranına göre, çarpım kat sayınız değşir.
Mısal, sizin 100/ 5 de, çarpım 20 ıken.
200/ 5 de çarpım 40 olacakdır. Impuls yarıya düşecek ama çarpım kat sayısı iki misli olacakdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,382
Mesajlar
917,146
Kullanıcılar
450,263
Son üye
gerdani

Yeni konular

Geri
Üst