akım trafosu sekonder ucu toprak bağlantısı

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar akım trafosu sekonder uclarının topraklanan polaritenin bir önemi varmı? Bazı sayaç bağlantı şemalarında l ucu bazılarında k ucu gösterilmiş.Bunun bir önemi var mıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Akım trafolarında topraklama genellikle koruma amacıyla yapılmakta. Örneğin OG de sekonder primer arasında herhangi bir kısa devre oluşursa ölçü veya koruma cihazları zarar görmesin diye ve yahut personelin elektriğe kapılmaması için. Faz toprak kısa devresi sayesinde sigorta atacağı için bi önemi yoktur k veya l ucuna bağlantının.
 