Ahşap ev tesisatı hakkında

Priapos

Üye
Katılım
2 Şub 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba, Şilede ahşap bir ev yaptık ve basit bir elektrik tesisatı yapacağız. Yazlık olarak kullanılacak ufak bir buzdolabı, ufak bir tv ve aydınlatma olacak. adres şile biraz sıcak ve ahşap olduğundan kullanılacak kablo olarak boru içerisinde tek damar NYA - TTR - Antigron olarak hangi kabloları tercih etmek daha mantıklıdır.
Kablolar halogen free olacak uzun süreli sıcak soğuk nem olayı biraz kafamı kurcalıyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kaçak akım şalteri ( bağışık tip ) mutlaka kullanın.TTR olmaz.
 
Kaçak akım koruma şalteri 25A 30mA olarak kullanılacaktır. Kullanılacak sigortalar: aydınlatma B tipi 6A , prizler C tipi 10A
TTR neden olmaz ?
 
C tipide B tipi olmalıdır.
 
çirkin görüntü olmayacaksa antigronu doğrudan sıvaüstü olarak çekebilirsiniz. tesisat boru içinden çekilecekse halojen free nya uygundur. bu arada iyi bir para verip düzgün bir elektrikçiye yaptırabilirsiniz bu işi.
 
görüntü önemli ahşep evi kendimiz yaptık diyebilirim. Boru yerine ahşap desenli kablo kanalı kullanabilirim.

Tesisatı kendim yapmayı düşünüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,732
Kullanıcılar
449,965
Son üye
Pentium55

Yeni konular

Geri
Üst