Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

sayın rezistans
bu konuda bilgim olmadığı için soruyorum. topraklama ne kadar zamanda özelliğini kaybedebilir ?
nedenleri neler olabilir
ve senin eklemek istediğin noktalar varsa lütfen cevaplarsan sevinirim
sayın ikayserili kardeşim gerçekten çok güzel bir soru sormuşsun. bence bu soruyu ikiye bölmek gerekir. birincisi topraklamayı topraklama olarak kullandığımızda ne kadar dayanır ikincisida topraklamayı nötr olarak kullanırsak ne kadar dayanır olacaktır. biliyorsunuz ki eskiden temel topraklamaları yoktu ya levha ya bakır kazıklar çakılırdı.ben kendim bizzat 3 yıllık yeni bir binanın yanlış nötr ve toprak bağlantısından dolayı bir dairesinin çalıştığına şahit oldum.arızasına bizzat kendim gittim ve buldum.artık topraklama son aşamasında televizyonu açtığımda lambaları bile çalıştıramaz hale gelmişti. bence 3 yıl çok iyi dayanmış demekki topraklamayı iyi yapmışlar.faz üzerinden giren akımlar nötr üzerinden akacağına toprak üzerinden akıyor.dolayısı ile topraklama levhası oksitlenme ve korozyona uğrayarak zamanla özelliğini kaybediyor.sonuç malum. bu süre toprağın yapısına levha bakır şerit galvaniz taşlı kumlu vb olmasına göre değişir ama bi gerçek varki hepsinin sonu gelir.slm
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sayın ikayserili kardeşim gerçekten çok güzel bir soru sormuşsun. bence bu soruyu ikiye bölmek gerekir. birincisi topraklamayı topraklama olarak kullandığımızda ne kadar dayanır ikincisida topraklamayı nötr olarak kullanırsak ne kadar dayanır olacaktır. biliyorsunuz ki eskiden temel topraklamaları yoktu ya levha ya bakır kazıklar çakılırdı.ben kendim bizzat 3 yıllık yeni bir binanın yanlış nötr ve toprak bağlantısından dolayı bir dairesinin çalıştığına şahit oldum.arızasına bizzat kendim gittim ve buldum.artık topraklama son aşamasında televizyonu açtığımda lambaları bile çalıştıramaz hale gelmişti. bence 3 yıl çok iyi dayanmış demekki topraklamayı iyi yapmışlar.faz üzerinden giren akımlar nötr üzerinden akacağına toprak üzerinden akıyor.dolayısı ile topraklama levhası oksitlenme ve korozyona uğrayarak zamanla özelliğini kaybediyor.sonuç malum. bu süre toprağın yapısına levha bakır şerit galvaniz taşlı kumlu vb olmasına göre değişir ama bi gerçek varki hepsinin sonu gelir.slm

Vay be demek öyle rezistans ustam. ne arızalar var be.. daha neler duyup neler göreceğiz elektrikle ilgili
 
bilgi için teşekkür ederim. yani metalin bozulması ne kadar sürede ise o zaman sıkıntı başlıyor.
ilk okuduğumda nötr olarak kullanılması ile ilgili acaba daha kısa zaman'da problemler mi oluşuyor ki diye düşünerek sormuştum.
 
Örnek olarak;Transformatörün işletme topraklaması direnci 2 ohm olsun.İletkenin direğe temas ettiği yerde topraklama direnci 20 ohm olsun.Toprağın , hattın ve transformatörün empedansları dirençleri çok az olduğu için sıfır kabul edelim.Devreden (topraktan) geçen akım 220/(20+2)=10 A dir değilmi.Bu akım değeri ana panodaki TMŞ yide diğer sigortaları attırımı?Elbette hayır.Bu akım değeri işletme topraklaması yani trafo nötründe 10Ax2ohm=20Volt oluşturur.İşte ölçtüğünüz değerde bu değerdir.Direğin gövdesinde ise 10Ax20ohm=200Volt oluşturur.Direğe dokunan ölür.20 volt ise tüm alıcılara kadar ulaşır .Bunada potansiyel sürüklenmesidir.Herhangi bir alıcıda eski tabirle sıfırlama yapılmışsa cihaz gövdesinde arık 20 volt vardır.Bu değer 50 volta ulaşırsa buradada tehlike vardır. Türkiyede zaten tüm problem budur.TT topraklama sisteminine göre tesis edilen AG dağıtım şebekelerinde şu an için panolarda bir koruma elemanı yoktur, bu tür bir arızada devreyi açacak.Gazetelere bakın ne kadar çok haber var.Özel trafolu tesislerde TNS yapmanızı öneririm şiddetle.Bu konuda benim bir çalışmam mevcuttur.Alçak gerilim koruma ve güvenlik düzeneği diye aratırsanız yazının tamamına ulaşabilirsiniz.Saygılarımla.N.Cahit GENÇER
 
Örnek olarak;Transformatörün işletme topraklaması direnci 2 ohm olsun.İletkenin direğe temas ettiği yerde topraklama direnci 20 ohm olsun.Toprağın , hattın ve transformatörün empedansları dirençleri çok az olduğu için sıfır kabul edelim.Devreden (topraktan) geçen akım 220/(20+2)=10 A dir değilmi.Bu akım değeri ana panodaki TMŞ yide diğer sigortaları attırımı?Elbette hayır.Bu akım değeri işletme topraklaması yani trafo nötründe 10Ax2ohm=20Volt oluşturur.İşte ölçtüğünüz değerde bu değerdir.Direğin gövdesinde ise 10Ax20ohm=200Volt oluşturur.Direğe dokunan ölür.20 volt ise tüm alıcılara kadar ulaşır .Bunada potansiyel sürüklenmesidir.Herhangi bir alıcıda eski tabirle sıfırlama yapılmışsa cihaz gövdesinde arık 20 volt vardır.Bu değer 50 volta ulaşırsa buradada tehlike vardır. Türkiyede zaten tüm problem budur.TT topraklama sisteminine göre tesis edilen AG dağıtım şebekelerinde şu an için panolarda bir koruma elemanı yoktur, bu tür bir arızada devreyi açacak.Gazetelere bakın ne kadar çok haber var.Özel trafolu tesislerde TNS yapmanızı öneririm şiddetle.Bu konuda benim bir çalışmam mevcuttur.Alçak gerilim koruma ve güvenlik düzeneği diye aratırsanız yazının tamamına ulaşabilirsiniz.Saygılarımla.N.Cahit GENÇER
sn.ncg32,
Şehir şebekelerinde trafo çıkışı AG panolarında TMŞ ye açtırma bobiniyle beraber toroidal trafo ve kaçak akım rölesi kullanılsa veya toprak kaçak modülü olan TMŞ kullanılsa toprak kaçakla ilgili aksaklıklar düzelebilir.
 
Yeniden açıklama yaptım , aşağıda inceleyebilrsiniz.
 
Son düzenleme:
Şehir şebekelerinde AG çıkış panolarına açtırma bobinli TMŞ ye toroid takılamaz.Çünki tüm hat sonlarında nötr topraklıdır.Alıcıların çektiği akım nötr hattından geçtiği gibi son direklerdeki işletme topraklaması üzerinden de trafonun nötrüne ulaşır.Bu fark akım AG pano çıkışında kaçak akım rölesi varsa toroidinde fark oluşturur.Bu fark akımı ise TMŞ nin sebepsiz yere açmasına neden olur.O nedenle uygulama alanı bulunmamaktadır.Saygılarımla.Bu arada en alt kısımda ismim yazıyor.ncg32 diye hitap etmezseniz sevinirim.N.Cahit GENÇER
 
Çözüm için çalışmalar devam etmektedir. N. CAHİT GENÇER
 
RCD.jpg

Transformatör korumasında kullanılan RCD sensör rezidüel akım kontrolü ile dengesiz yüklenme ile toprak hatası farkı ayırt edilebilir birden fazla çıkışın bağımsız kontrolü için sistem biraz daha geliştirilerek mukayeseli biraz karmaşık bir sistem oluşturularak çözüm bulunabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,881
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst