AC MotorAC sürücü arası Dengesiz akımlar

ayyolcu

Üye
Katılım
2 Ara 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
47
Merhaba
150 kW asenkron motor ile sürücü arasında şekilde görüldüğü üzere dengesiz akımlar. Kıymetdar yorumlarınızla yardımcı olamızı rica ederim.. Teşekkürler
Adsız.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor etiket değerlerini ve AMA ( Otomatik motor tanıma) aktif ediniz. Uygulamaya göre tork karaktersizliği değiştirebilirsiniz.
 
normal şartlarda 3fazın toplamı sıfırdır. Ama aç sürücü ac gerilimi dc ye çevirip tekrar ac ye çeviriyor. Bunun için yüksek frekansta anahtarlama yapıyor. Bu durumdan ötürü sürücü ile motor klamensi arasındaki akımda dalgalanma kablo boyutuna göre değişir ve normaldir.
 