Bir adet Abb acs800 inverterimizi profibus üzerinden s7300 plc ye bağlayıp scadamızdan frekans yazıp start stop yaptırabiliyoruz.Fakat ayrıca hiç plc ve scadayı kullanmadan ayrı bir panodan sadece digital girişleri kullanarakta kontrol etmek istiyoruz.panoyu kurduk fakat ne yazık ki motoru bu şekilde çalıştıramıyoruz.Bunun için yapılması gereken herhagi bir parametre ayarı var mı yoksa profibus üzerinden bağlıyken digital girişleri kullanamazmıyız?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bunun için ext1/ext2 seçimini kullanmak istedim.Ext1/ext2 seçimi için DI2 yi ayarladım.seçim yapabiliyorum.Ama ext1 start-stop comm.cw ayarlayıp ext1 ref i com.ref ayarlayıp,ext 2 yi start stopu DI1 ext2 ref com.ref ayarladığım zaman.motor ext1 de yol alıyor.ama ext2 ye aldığımda ise yol almıyor.aynı şekilde tersini yaptım ext 1 DI1 ve com ref dediğimde ise yol alıyor ama bu sefer ext2 yi seçtiğimde yol almıyor. macro ayarı factory plc PPO type 1 dvp0 acaba bunlardan biri ile alakalımıdır?
 
Bunun için Hand/Auto macroyu kullanıp giriş çıkışlarını ona göre ayarlaman lazım. Factory makro seçimi ile olmaz o iş.
 
İnverterin mutlaka harici terminalden frekansı up-down oluyordur(Bir çok markada tespit ettim) Kataloglarını okursanız aradığınız çözümü bulacaksınız..

Kolay gelsin...
 