AŞIRI KOMPANSAZYON

Devrede endüktif yükler (motor .trafo ve sargılı devreler) çalışıyorken role kapasitif gosteriyorsa akım trafosu (k ı ) kablo uclarını yer değiştirin endüktif ledi yanacak ve kondansatorler sırayla devreye girecektır kosinis fi metredekı deger 1 yaklasacaktır deger yükselmiyorsa kondansator akımlarını ölcün akım trafosu bağlantıları kopukmu bakın ve akım trafosunun koyuldugu yerin kondansatorlerden once olması lazımkı kondansatorlerin cektıgı akımı ölcebılsin ben entes rg 12 t kullandım ayarı kendısi yapıyor yeni modelleride cıktı tavsiye aderim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar og den ölçüm olunca neden sabit bağlama gerği duyulur böyle bi kuralmı var herkes bunu söylüyor bzim 1500 kvar lık kondansatör gurubu var ölçüm de o den yinede sabitimiz yok çoğu yerde sabit bağlanıyor tüketim aniden düşünce yani kullanım olmayınca bu sabitte etkiliyor birde arkadaşım sen rölenin ayarlarını ve monofaze kondan satörlerini iyi ayarlaman lazım çünkü senin yüklerin dengesiz birde akım trafosu yönlerin doğrumu polaritelerin ters ise rölenin algılaması olmaz buda san yansır bu bir ihtimal tabi kolayt gelsin
 
akım trafolarınızın durumu nedir doğru bağlandığından emin olun ayrıca dönüştürme oranları ve çarpan değeriniz nedir
 
akım trafolarınızın durumu nedir doğru bağlandığından emin olun ayrıca dönüştürme oranları ve çarpan değeriniz nedir

dönüştürme oranı 150/5 röleden de aynı şekilde seçtim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,422
Mesajlar
917,505
Kullanıcılar
450,339
Son üye
sharps2
Geri