GES sahası akşam şebekeden kapasitif çekme

Katılım
24 Haz 2021
Mesajlar
112
Puanları
6
Merhabalar, GES sahamızda 1250 kVA trafo mevcut 10 adet 100kw invertör var. Akşam üretim olmadığı zamanlarda şebekeden kapasitif çekiyoruz kompanzasyonu yapıldı fakat ben değerin neden bu kadar büyük olduğunu anlayamadım çünkü gece çalışan birşey yok sadece bekçi kulubesi var orada da sadece aydınlatma küçük bi ups ve kamera sistemi, saha çevresinde 12 adet 200W led projektör mevcut. Trafo boşta reaktif çekiyor birde onu sıfırlayıp ayrıyetten 7 9 kvar arası saate ve yüke göre kapasitif çekiyor. Bu kadar kapasitif olması normal midir? Veya başka ihmal edemeyeceğimiz etkenler var mıdır? Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
En iyisi bir tane CosΦ metre alın,. (Pens tipi tercih edilir.)
Kopmanzasyon devrede değilken ve devredeyken, günün farklı saatlerinde ölçüm yapın, not alın.
Suçlu hemen anlaşılır. Çoğu zaman kompanzasyon hataları olmaktadır, bunları da izleyebilirsiniz

Kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Kompanzasyon konrolunuz YG denmi ?
Pardon kompanzasyon yapıldı demişim kompanzasyonu yok yanlış yazmışım. Yani oradan bi hata olamaz sadece saha içinden kaynaklı yani kapasitif çekiş.
En iyisi bir tane CosΦ metre alın,. )Pens tipi tercih edilir.)
Kopmanzasyon devrede değilken ve devredeyken, günün farklı saatlerinde ölçüm yapın, not alın.
Suçlu hemen anlaşılır. Çoğu zaman kompanzasyon hataları olmaktadır, bunları da izleyebilirsiniz

Kolay gelsin
yanlış yazmışım kusura bakmayın kompanzasyon daha yapılmadı. Benim merak ettiğim teknik olarak aydınlatma ve uykudaki invertörlerden kaynaklı ve trafonun endiktifine karşılık bu kadar kapasitif çekilmesi fazla gibi geldi bana o yüzden sormak istedim.
 
Pardon kompanzasyon yapıldı demişim kompanzasyonu yok yanlış yazmışım. Yani oradan bi hata olamaz sadece saha içinden kaynaklı yani kapasitif çekiş.

yanlış yazmışım kusura bakmayın kompanzasyon daha yapılmadı. Benim merak ettiğim teknik olarak aydınlatma ve uykudaki invertörlerden kaynaklı ve trafonun endiktifine karşılık bu kadar kapasitif çekilmesi fazla gibi geldi bana o yüzden sormak istedim.
Olsun, siz yinede bir CosΦ metre alın veya birinden ölçüm isteyin,
Kuşkunuz kalmasın
 
XLPE kabloların kapasitif etkisini de unutmamak lazım. Trafonun sabit kondansatörü var mı ? Falan filan bakmak lazım.
 
XLPE kabloların kapasitif etkisini de unutmamak lazım. Trafonun sabit kondansatörü var mı ? Falan filan bakmak lazım.
Doğru kısa mesafede olsa var tabiki trafoya gidiş vs. yerlerde xlpe var .Birde ag kablolar var ne kadar düşük kapasitif çeksede illa etkiliyordur. sabit kondansatör iptal durumda.
 
Merhabalar, GES sahamızda 1250 kVA trafo mevcut 10 adet 100kw invertör var. Akşam üretim olmadığı zamanlarda şebekeden kapasitif çekiyoruz kompanzasyonu yapıldı fakat ben değerin neden bu kadar büyük olduğunu anlayamadım çünkü gece çalışan birşey yok sadece bekçi kulubesi var orada da sadece aydınlatma küçük bi ups ve kamera sistemi, saha çevresinde 12 adet 200W led projektör mevcut. Trafo boşta reaktif çekiyor birde onu sıfırlayıp ayrıyetten 7 9 kvar arası saate ve yüke göre kapasitif çekiyor. Bu kadar kapasitif olması normal midir? Veya başka ihmal edemeyeceğimiz etkenler var mıdır? Teşekkürler.

Genelde GES lerde 10-30 kvar arası kapasitif etki çıkıyor ortaya, akşam saatlerinde trafo aktif gücü çok düştüğünden yüzde 1000 gibi değerlerle karşılaştığımız yerler oluyor. Sorun devam ediyorsa özelden iletişim bilgilerinizi verirseniz yardımcı olabiliriz.
 