Merhabalar
aynı şebekeye bağlı 2 adet ,630 ve 1250 kva trafomuz mevcut. Ges sahası invertörler ve her şey kapalıyken 630 trafo kendiliğinden yüke bindi sesi öyle değişti yani önce şebekeden kaynaklı mi acaba diye diğer trafoyu kontrol ettim onda bi sorun yoktu diğer hafta 1250 kva trafo yüke bindi 630 kva boşta çalışıyordu bu normal midir yada başka bir sebebi mi vardır? Teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yüke bindiğini nasıl anladınız ? Sadece ses mi? Bir ölçüm bilgisi yok mu? çekilen akım v.s. ?

Boştaki trafo kendi kendine yüklenemez böyle bir durum mümkün değil. Şebekeden og tarafından bir faz gitmiş gelmiş yada voltaj düşmüş yükselmiş olması muhtemel yada trafo arızası olabilir.
 
Yüke bindiğini nasıl anladınız ? Sadece ses mi? Bir ölçüm bilgisi yok mu? çekilen akım v.s. ?

Boştaki trafo kendi kendine yüklenemez böyle bir durum mümkün değil. Şebekeden og tarafından bir faz gitmiş gelmiş yada voltaj düşmüş yükselmiş olması muhtemel yada trafo arızası olabilir.
evet sadece sesten o an vakit ve ekipman olmadığı için ölçüm yapamadık. Teşekkürler.
 