havaı hatta rf e tele gerek yok otomasyoncu arkadasım. bir kontaklı manomotre ıle pompanlarını çalıştırıp durdurabılırısın.
şöyle hat sonuna bır vana ekleyıp hat basına (pompa basma hattına) // ayarlanabılırı alt ve ust lımıtlı // kontaklı manometreye montaj ettikten sonra hat sonundakı vanayı acıp pompanın calıstırıp işletme basıncını görüceksin . örnek 4 bar
daha sonra pompanı kapatıp hat sonundakı vanayı kapatarak tekrar pompanı calıstıracaksın . bu kez hat basıncının ne kadar yukseldıgıne bakıyoruz örnek 7 bar
artık 2 tane donemız var bu degerlerı pompamızı acma ve kapama ıcın kullanacagız
kontaklı manometrenın ust lımıtını 7
alt lımıtınıde 3 ayarlarsan .
vanayı actıgın zaman hattakı su bosalacagından basınc dusecek
kontoklı manometreden aldıgın sınyal ıle pompanı calıstıracak
vanayı kapattıgın zamanda hattaki basınc yukselecek ve pompan duracaktır.
hepsi bu.. !!! boru hattını işletme basıncını mutlaka bılmelısın
maksımum işletme basıncı 6 bar olan bir boruya 7 bar uygularsan hattını patlatıp susuz kalabılırsın
[/QUOTE
Birde genleşme tankı gerekli manometreyi de üzerine bağla otomatik çalışşsın