525v kondansatör hesabı

umtkrs

Üye
Katılım
9 Tem 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
reaktör kullanılcaksa farklı hesap cıkar birde 400v etkin güç kaç kvar ihtiyaç ?? yada tesis güçünü yazın yardımcı olalım ...
 
kullanılacak olan kondastör 400v çalışacak ama 525v seçilecek bunun hesabını nasıl yaparız...

teknık bilgim yok arkadaşlar
satınalmaya bakıyorum

Kısaca şöyle
Gerilim ne kadar düşerde, kondansatör kapasitesi bu düşüşün karesi kadar düşer.
Örneğin alacağınız kondansatörler 525V ama şebekeniz 400V. O zaman;

400/525 = 0,76
0,76nın karesi=0,58 oranında kapasiteleri azalacaktır. Yani alacağınız kondansatörler ihtiyazcınızın 1,722 katı kadar olmalıdır. (1/0,58)
Daha somut örnek vermek gerekirse; sizin ihtiyacınız 400Vda 100kVAR ise, 525V luk 172,2kVAR lık kondansatör satın alacaksınız.

İsterseniz şu linke bir göz atınız;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/35439-sebeke-geriliminin-kompanzasyon-kapasitesine-etkisi.html
 
işletme gerilimini=Ue
kondansator gerilimi=Uc
kondansator gücü=Ck
Ue nin karesi/Uc nin karesi*Ck
 