Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kısaca şöyle
Gerilim ne kadar düşerde, kondansatör kapasitesi bu düşüşün karesi kadar düşer.
Örneğin alacağınız kondansatörler 525V ama şebekeniz 400V. O zaman;
400/525 = 0,76
0,76nın karesi=0,58 oranında kapasiteleri azalacaktır. Yani alacağınız kondansatörler ihtiyazcınızın 1,722 katı kadar olmalıdır. (1/0,58)
Daha somut örnek vermek gerekirse; sizin ihtiyacınız 400Vda 100kVAR ise, 525V luk 172,2kVAR lık kondansatör satın alacaksınız.