Arkadaslar 50 metre 2.5 mm kablo bunu kamp alanlarinda 1500 watt elektrikli ocak baglayarak kullanacagiz problem olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
benim hesabım zayıftır, değerli arkadaşımız @ikayserili nin yaptığı programa bakarak olmaz dedim. her türlü hesap kitap var. tavsiye ederim sizde kurup deneyiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektronik-paket-programı.54898/page-15
bu arada 50 metre o kadar uzun bir mesafe değil, tek ocak çalışacak ve ac 220 kullanılacak diye hesap ettim.
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruz
benim hesabım zayıftır, değerli arkadaşımız @ikayserili nin yaptığı programa bakarak olmaz dedim. her türlü hesap kitap var. tavsiye ederim sizde kurup deneyiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektronik-paket-programı.54898/page-15
bu arada 50 metre o kadar uzun bir mesafe değil, tek ocak çalışacak ve ac 220 kullanılacak diye hesap ettim.
Evet sebeke elektrigi kullanilacak sizin tecrubeniz ve bilgileriniz degerli üstad bu forumdan aldigim bilgilerin geneli dogru oluyor onun icin verdiginiz bilgiye itibar ediyoruz
Ocak saatte 6.8 amper cekiyor normal sartlarda 2.5mm kablo bunu kaldirabilir fakat 50 metre olunca kabloyu eritebilir yangin riski olusabilir dediler bende ehli olana sorayim dedim
 
pardon siz "olmaz"ı olumsuz algılamışsınız, ben soruya cevap olarak "olmaz" yani sorun olmaz diye söyledim/yazdım. @jes usta size teşekkür ederim. sanırım daha az düşük cümle kullanmalıyım.
 
1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;

(200.L.N)/(K.S.U2)

L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220

56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54

Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5

Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.
 
1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;

(200.L.N)/(K.S.U2)

L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220

56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54

Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5

Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.
kurtarmayan nedir? ustam... bu hesap tutuyor ve doğruluğunu ben değil ustamızın programı söylüyor. 50 metre bu. 500 metre değil.
 

Ekli dosyalar

  • resim_2024-03-20_171553751.png
    resim_2024-03-20_171553751.png
    17.4 KB · Görüntüleme: 14
1 fazlı cihaz için gerilim düşüm uygulandığında;

(200.L.N)/(K.S.U2)

L=50m
N=1500W
K=56(CU), 35(AL)
S=2,5
U=220

56 için uygulandığında %e=2,21
35 için uygulandığında %e=3,54

Priz ve ayd linyeleri için yönetmelikte uygun görülen değer, %e < 1,5

Buradan çıkan sonuca göre kesit mesafe kaynaklı kurtarmamaktadır.

Matematik doğru.Ancak,ısıtıcı ocak
biraz az ( 1500 yerine 1433 w )ısıtır ! Kabulse,mesele yok.
 