45 KW Motor 90 Amper Çekiyor

Sen doktor gibi reçete yazmışsın maşallah ; biz bir teşhis koyduk sen 10 tane hastalık yazmışsın :) Senin dediklerinin de mümkünatı ve olabilirliği illaki var ama sanayideki sevgi kelebeği motorlarımızın büyük çoğunluğu benim dediğim sebeplerden hakkın rahmetine kavuşur :)
Adsız.jpg
Bu da foruma katkı olsun :)
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motor(45 kw), arıtma pis suyunu havuzdan alıp 30-35 metre uzaklıktaki bi başka havuza basan by pass düzeneği olmayan bir motordur.Uzun süredir aynı şekilde 95-100 A akım çeken bu motor 100 A şalteri ara sıra tripe düşürüyodu biz şalteri 160 A yaptık bu sefer 45 kw soft starter giriş kablolarını yaktı şimdi soft starteri 55 kw'a çıkarıyoz.
 
Motor nominal akımı,83-85 Amp. civarında olması gerekir.Bu akımın,%10 fazlasında,motorun çalışmasında fazla sakınca yoktur.Ancak,sizin,bu sınırı zorladığınız görünüyor.İsletmeniz,kritik bir işletme ise,soft starterle birlikte,motoru da 55 kw yapmanızda yarar var.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,966
Kullanıcılar
450,215
Son üye
THORRR

Yeni konular

Geri
Üst