merhaba konuya uzak oldugum icin cok basit gelebilir.bugun gordum biri akım olcerken pensampermetre ile + ucunda da - ucunda da akım okuyor.bu normal mi..- ucunda bir deger gorulmesi normal mi?neden - uc olculuyor?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
+ ve - diye bakmamak lazım, ölçü aletinin komitatörü DC akım ölçme konumundaysa, COM ve mA prob uçları devreye seri olarak girip akım ölçülür.
 
pensampermetreyle olcerken nasıl peki..mesela bir kartın girişinde 2 tane uç var + ve -..bunlardan hangisine bakmak gerekiyor pensampermetreyle olcerken
 
Pensampermetre kullanmanın kuralı , akımı ölçülecek iletken pens arasına alınıp ölçme yapılır.+ veya - ölçme değerini değiştirmez.Ekranda - işareti çıkabilir,alet ibreli ise ters sapar.Bilginize.
 