3 Fazlı Motoru 1 Fazda Çalıştırma (Resimli Anlatım)

Söylemeyi unuttum sistemde nötr kullanılmıyor 3 faz ve toprak hattı var sadece.Nötr yok yani...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ben yol vermeyi yıldız olarak biliyordum. (Tabii etiket değeri önemli) Örneğin ücgen 220, yıldız 380 yazıyorsa, yıldız bağlayıp kondansatör ekleyerek, 220 volt vererek çalıştırıyorduk. Tabii kayıp 1,73 (Voltaj farkından) ve %20&%40 (kondansatörden) oluyordu. Ama çok gerekli ise kullanıyorduk. Kalkınma akımının 10 A üstüne çıkmaması için yük olmadan çalıştırıyorduk. Nominal akımı (kalkındıktan sonra) 2-4 A gibi oluyordu.
 
arkadaşlar resimdeki gibi bağlantıyı yaptım 1.5 kw motor için 40mf kondansatörü bağladım motor kilitlenmiş gibi titriyordu ilk hareketi elimle veriyorum dönmeye başlıyor ama çok yavaş dönüyor motor devrim 1500 d/dk kondansatör uçlarında 100 volt görüyorum aynı işlemi 45mf kondansatörle denedim yine aynı sonuç ilk kalkışta kaç mf kondansatör bağlamam gerekiyor?
 
1 falı motor kullan kardeş.teknik olarak 3 fazlı motor 1 fazla çalıştırılabiliyor ama pratikte nerede kullanacaksın?
 
emeğine sağlık.
 
bilgiler icin tesekkurler.bu sekil bagladiktan sonra faz uclarini degistirip motor yonunu degistirebiliyormuyuz?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,354
Mesajlar
916,962
Kullanıcılar
450,212
Son üye
salamakas

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst