3 FAZA EŞİT OLMAYAN YÜK BAĞLAMAK

atlp

Üye
Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
39
Iyi günler meslektaşlarım herkesin kadir gecesi şimdiden mübarek olsun

çalıştığım fabrikada özel yapım 1 gövde içerisinde 5 adet ufo ısıtıcı var

bu ısıtıcılarda 2 tanesi parelel bağlanarak l1 fazına, 2 tanesi parelel bağlanarak l2 fazına ve 1 tane ufo ise l3 fazına bağlanılmakta l1:32a l2:32a l3:16a çekmektedir ısıtıcıyı kontrol eden kontaktörün l1 ve l2 kontaktör ucları yanmış ufo içerisinde l2 kablosu kopmuş sizce bu 5 adet ufoyu nasıl bağlaya bilirim

ufoların direnci 14 ohm
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evet kontaktorun daha buyuk amperli olanla degistirilmesi yeterli diye dusunuyorum
 
Peki arkadaşlar normal şartlarda trifaze şartelin atması gerekmiyormu böyle bir yük dağılımında
 
arkadaşların dediği gibi kontaktörleri büyüt yanmaz kablo kullan kablo çapını büyüt gevşek bağlantı yapma bu kadar
 
Peki arkadaşlar normal şartlarda trifaze şartelin atması gerekmiyormu böyle bir yük dağılımında
trifaze şalterin kaç amperlik onu belirtmemissin eger 40A lik ise şalter atmaz(kısa devre haricinde) yük dağılımındaki dengesizlik dolayısıyla şalterin atmaz sadece fazla akım çektiğinde yani şalter açma akımının üstüne çıktığında atar sana tavsiyem ana kesiciden sonra her bir ısıtıcı gurubuna çekeceği akım kapasitesi kadar monofaze şalter bağla yani her bir faza ayrı bir sigorta bağla diğer yapacaklarını zaten arkadaşlar anlatmış.
 