3(4(1x240)) NYCY Kablo ne anlama gelir.

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Bugün bir projede gördüm 710kw lık bir motor frekans konvertörü ile besleniyor konvertörle motor arasında 3(4(1x240)) NYCY kablo kullanılacağı belirtilmiş benim bildiğim konverterle motor arasında3 faz 1 toprak 4 kablo olması gerekmezmi yukarıdaki kablonun açılımı nedir ve niçin NYCY kablo seçilmiştir.Bu bahsettiğim konvertörün beslemeside
4(4(1x240))NYY kablo ile yapılmış bu kablonun açılımı nedir.?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3(4(1x240) ifadesi:
Faz başına 4 adet 1x240mm2 kablo çekilecek demektir.Baştaki 3 rakamı ise üç demeti(bu durumda fazı)belitmektedir.
NYCY kablo ekranlı kablodur.Motor invertör arasına parazitleri önlemek amacıyla bu tip kablo kullanılması uygun olur.
710kw motorun akımı çok fazla olacağından; faz kablo kesitlerini arttırabilmek adına çoklu kablo çekilmesi olağan bir uygulamadır.
 
Son düzenleme:
elbette var.
 
1x 240 NYCY Kablo piyasada yok özel üretim olarak yapılabiliyormuş HES kablodan aldığım bilgi
 