22KW'lık Sürücü İçin Min. Güçteki Motor Ne Olmalı?

R.K

Üye
Katılım
29 May 2008
Mesajlar
114
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba arkadaşlar. Elimizde ABB ACS601 serisi bir inverter var. Aşağıda kılavuzundan aldığım bilgiler var.

Kılavuzundaki bilgilere göre normal kullanımda 22Kw'lık bir sürücü. Ben bu sürücüye en düşük kaç KW'lık bir motor bağlayabilirim. 11KW'lık bir sıcak su pompasını bağlamayı düşünüyorum ustaların cevabını bekliyorum lütfen. Bir de bunun hesabı varsa yani en az şu güçte diye hesaplayabileceğimiz bir formül onu da yazabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhabalar

sürücü normal kullanımda 22kw'a kadar ve ağır şartlarda 18.5kw'a kadar motor sürebilirsin.11kw'lık motoru rahatlıkla sürebilirsin.ayrıca sürücünün kullanım klavuzun da en küçük kaç kw motor bilgisi vardır.kendi fikrim vector modu hariç küçük güçlü motor kullanabilirsin.(motor etiket bilgilerini doğru girerek ve mutlaka kullanım klavuzunu inceleyerek.çünkü küçük motor taktığın da sigorta vb. kuruma elemanlarının amper,güç vs. değişecektir.)

umarım yardımcı olmuşumdur.
 
Hocam teşekkürler cevabınız için. Bugün bağladık ve denedik. Üçgende inverter aşırı akım hatası veriyordu yıldız bağlantı yaparak yol verdik ve işimizi gördü şimdilik.
 
Hocam teşekkürler cevabınız için. Bugün bağladık ve denedik. Üçgende inverter aşırı akım hatası veriyordu yıldız bağlantı yaparak yol verdik ve işimizi gördü şimdilik.

Yıldız bağlantıda sürekli çalışırsa verim düşük olur ve motorun ömrü kısalır dikkate almak lazım...
 
bağlantıları yaparken motor ve invertör etiket değerlerine göre yaparsanız sorun yaşamassınız
 
Hocam teşekkürler cevabınız için. Bugün bağladık ve denedik. Üçgende inverter aşırı akım hatası veriyordu yıldız bağlantı yaparak yol verdik ve işimizi gördü şimdilik.
Normalde böyle bir hata almamalısınız ve motorunuzu üçgen bağlamalısınız. İnvertörün parametric ayarlarını düzgün yapamamış olabilirsiniz. Mesela belki hızlanma süresini kısa tuttunuz. Yada bunun gibi şeyler...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst