100 kw lık bır ıs yerı ıcın ne kadarlık bır kompanzasyon panosu yapmam lazım ve kapasıte degerlerı ne olmalıdır ve kac kademelı yapmalıyım??
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
63 kw ıle suanda beslenıyor fakat yetersız 100kw ya cıkarmak ıstıyruz.
 
Ekteki programdan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • komp.hesap prog.1.rar
    343.3 KB · Görüntüleme: 170
sadece tecrübem olduğu için söylüyorum. genelde kurulu gücün %60-%70'i kadar kompanzasyon panosu tasarlanır.

100kw lık bir yere yaklaşık 70kvar kondansatöre ihtiyacı vardır derdim.

ama tabiki matematiksel hesaplarını yapınız ve ona göre dizayn yapınız.
 