merhaba arkadaşlar benim ögrenmek istedigim 18 kw asekron motor yıldız üçgen kumandalı termik aralıgı ve amper ayarı kaç olmalı
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
18-25a aralığı termik 40-50a kontaktör bide arkadaşım 18 kw motor yok 18.5kw var bahsettiğin motor budur umarım ii çalışmalar
 