merhaba arkadaşlar,
firmamıza laboratuar kurmak istiyoruz,buna istinaden 160 A akım çekicek bir yük cihazı olacak laboratuarda. Bu cihaz günde 1 kere o da 5dk kullanılcak çok sık kullanılmayacağı için kullanılan kablo kesiti olarak neyi önerebilirsiniz? Son olarak böyle yüksek akım çeken bir cihaz için laboratuar panosuna eklenebilecek şalt grubu olarak önerinleriniz olursa çok memnun olurum.
Saygılarımla
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kablo kesitinin belirlememiz için daha ayrıntılı bilgi vermeniz lazım cihaz monofazemi trifazemi besleme kaynağıyla cihaz arasındaki mesafe nedir bu tür bilgiler olmadan sağlıklı bilgi vermek yanlış olur.
 
Cihaz trifaze (430-450 V). Ana pano ile cihaz arası mesafe 25 metre. Kullanım amacından bahsediyim, bu cihaz 125 A fiş ve prizlerin tam yükte çalışırken (maximum 160A) fiş ve prizlerin kontak ( MS58 malzeme nikel kaplanacak) ve plastik malzemelerinde (PA6) hasar olup olmadığının tespiti içindir. Cihaz çok sık kullanılmayacak günde 5dk maximum. İlginize teşekkür ederim.
 
160 amper 25 metre mesafede yapılan gerilim düşümü hesabına göre 3*16+10 luk kablo kullanmanız yeterlidir hesap sonucunda 2,03 lük bir gerilim düşümü çıkıyor trifaze tesisatlarda 3% kadar gerilim müsade edilmektedir bence cihazın çalışma süresine bakmayın 160 amper az bir amper değil daha düşük kablo çektiğinizde cihaz tam gerilimde çalışmadığı için hem zarar görebilir hemde labarotuar olduğu için yanlış sonuçlar çıkarabilir kolay gelsin
 