1000kVA Trafo İçin Havai Hat Ne Olmalıdır?

Katılım
13 Mar 2011
Mesajlar
18
Puanları
1
Merhaba,
benzer konu açıldıysa kusura bakmayın. acele işim vardı da.

1000kVA beton köşk tipi trafoya çekilecek havai hat için;
çelik alüminyum iletken, direk, izolatör, travers tipi ne olmalıdır? elinizde keşif örneği varsa gönderebilir misiniz? Trafo-Tedaş arası mesafe yaklaşık 250m.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1000kVA trafoya çekilecek alüminyum iletken kesitinin ne olması gerektiğini öğrenmeye çalışıyorum. 1000kVA'nın çekebileceği maksimum akım 1600A olduğundan her faz kesiti kaç olmalıdır? iletken cinsi ne olmalıdır. hawk, swallow, vs.
 
Hesabınız yanlış.Kesidi ve akımı,OG gerili-
mine göre düşünmeniz gerekir.OG de,ge-
rilim düşümü,akım yoğunluğuna ilaveten,
güç kaybı hesabı da yapmanız gerekir.Gerili-
miniz 31,5-34,5 ise,3AWG işinizi görür.
 