1000kVA Trafo İçin Havai Hat Ne Olmalıdır?

Katılım
13 Mar 2011
Mesajlar
18
Puanları
1
Merhaba,
benzer konu açıldıysa kusura bakmayın. acele işim vardı da.

1000kVA beton köşk tipi trafoya çekilecek havai hat için;
çelik alüminyum iletken, direk, izolatör, travers tipi ne olmalıdır? elinizde keşif örneği varsa gönderebilir misiniz? Trafo-Tedaş arası mesafe yaklaşık 250m.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1000kVA trafoya çekilecek alüminyum iletken kesitinin ne olması gerektiğini öğrenmeye çalışıyorum. 1000kVA'nın çekebileceği maksimum akım 1600A olduğundan her faz kesiti kaç olmalıdır? iletken cinsi ne olmalıdır. hawk, swallow, vs.
 
Hesabınız yanlış.Kesidi ve akımı,OG gerili-
mine göre düşünmeniz gerekir.OG de,ge-
rilim düşümü,akım yoğunluğuna ilaveten,
güç kaybı hesabı da yapmanız gerekir.Gerili-
miniz 31,5-34,5 ise,3AWG işinizi görür.
 