arkadaşlar 30 kw pompa abb inverter ile star butonu ve stop butonu ile yol verilecek inverter bozulduğunda aynı star stop ile scheneider soft starter e yol verilip durdurulacak tek yada çift hat projesi elinde olan varmı soft start yedek inverter daimi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şu an, çizim programımı açamadım. Strat-stop btonları ile, yardımcı röle veya kontaktör çektirin. Bobın ayagına, (veya, yardımcı normalde açık kontağı üzerınden, 1-0-2 enversör kumanda anahtarı ile iki ayrı yardımcı röle çektirin. 1 veya 2 konumlarında hangı röleyi çektirdinse, o rölenın kontaklarından istediğin soft starterın kumandasını yap. Proğramım normalçalışdıgında çizim yaparım, isterseniz.
 
sayın zeybek yazdıklarınızdanda yola çıkarak devreyi çizdim tamamladım uyguladım çalıştı

1-0-2 anahtarın arka kısmına 2 nc 2 no kontak daha eklemek gerekiyor aslında 1 tane eklesekte yeterli ancak ben 2 şer tane kullanarak kilit sistemi yaptım 1 de soft starter çalışırken inverter çalıştırılmasın diye kilit sistem uyguladım aynı zamanda 2 ci bir kilit sitemide kontaktörlerin yardımcı kontağında oluşturdum olaki kontaktörlerden biri çalışırken diğerine baskı uygulanırsa diğerini bırakarak inverter ve soft starter çıkışları çakışmasın diye bol kontak kullanarak kilit emniyetini arttırdım 2 yardımcı 2 de start rolesi kullandım kontaktörleri 1-0-2 den ayrı ayrı çektirerek start stop u role üzerinden 4 cü roleden ise mühürleme yaparak başardım biraz karmaşık ama sonuç pozitif isteyen olursa özelden proje yollayabilirim
 
sayın zeybek yazdıklarınızdanda yola çıkarak devreyi çizdim tamamladım uyguladım çalıştı

1-0-2 anahtarın arka kısmına 2 nc 2 no kontak daha eklemek gerekiyor aslında 1 tane eklesekte yeterli ancak ben 2 şer tane kullanarak kilit sistemi yaptım 1 de soft starter çalışırken inverter çalıştırılmasın diye kilit sistem uyguladım aynı zamanda 2 ci bir kilit sitemide kontaktörlerin yardımcı kontağında oluşturdum olaki kontaktörlerden biri çalışırken diğerine baskı uygulanırsa diğerini bırakarak inverter ve soft starter çıkışları çakışmasın diye bol kontak kullanarak kilit emniyetini arttırdım 2 yardımcı 2 de start rolesi kullandım kontaktörleri 1-0-2 den ayrı ayrı çektirerek start stop u role üzerinden 4 cü roleden ise mühürleme yaparak başardım biraz karmaşık ama sonuç pozitif isteyen olursa özelden proje yollayabilirim
Özel gerek yok Sn. Yavuz31 buraya koyun ihtiyacı olan görür alır, olmadı beyin fırtınas yaparız özellik sonuç bozmadan şu çıkarılır bu eklenir vs...
 
Cnc Forumunda Kazım abimiz Sürücü forumunda Zeybek abimiz.İyiki varsınız Allah sizlere ömür versin.
 