İnvertör kavrama anında çok fazla akım çekiyor.

Luftwaffe

Üye
Katılım
23 Haz 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba, pres uygulamasında invertör kullanıyoruz.Ancak volan arka arkaya kavranıp bırakıldığı zaman invertör hataya geçiyor.Önerileriniz nedir? (Kavrama esnasında 127 Amperlik akım çekiyor.Anlık oluşuyor.)Motor 22kw.

Çıkış şok bobini mi kullanmalı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Senin inv.gücü nedir.Motor etiket değeri nedir?bunlara göre cevap yazılabilir.Ayrıca bu dediğin arıza eskiden varmıydı? yenimi oldu.sistemde değişen birşey varmı?Mekanik sistemlere baktınızmı
 
1. Uygun sürücüler vektörel sürüsülerdir. Vektörel sürücüler anlık aşırı yüke daha dayanıklıdır. Yada bir üst kw lık inverter.
2. Kalkış ve duruş (hızlanma ve yavaşlama) sürelerini uzat ben 8 ile 15 sn arası volanın ağırlığı ve hızına göre ayarlıyodum.
3. Eğer hızlı şekilde durmasını istersen fren direnci takman gerekir.
4. Şok bobini parazit öneye bilir.
5. Panoya gelen elektrik hattının kabloları gerekli kalınlıkta olmalı aksi halde gerilim düşük gelir.
vs.
 