İLETİM VE TRAFOLARDA OLUŞAN KAYIPLAR

omer_4646

Üye
Katılım
11 Eyl 2012
Mesajlar
77
Puanları
1
Meraba arkadaşlar. Benim sizlere danışmak istediğim konu şu:

Bizim fabrikamızın ana beslemesi 500 Mt. uzaklıkta ki bir kök binasından 31,5 KV ile geliyor ve TEDAŞ ın sayacı burada ki 500 Mt. uzakta ki kök binasından O.G. den okuma yapıyor. Bu besleme fabrika içine girdikten sonra 4 ayrı binadaki işletmelere 7 trafoya dağılıyor. Trafoların yüklenmeleri de çok fazla değil yarıdan az yukarı, hatta yarım olanlarda var. Her binanın kendi içerisinde A.G. den ölçüm yapan toplam 50 sayaç var. Benim sorunum A.G. den sayaçlardan aldığım aktif tüketim 3.100.000 kWh iken O.G. den sayaçtan okuduğum ve bize fatura edilen 3.500.000 kWh!!! Arada 400.000 kWh fark var. Bu kadar kayıp(kablo kaybı+trafo kaybı) olması mümkün mü? Neredeyse %11,5 yapıyor.
Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Benzeri bir durumu da ben yaşadım Eren üniversitesi güç ölçümünü yaptık kurulu gücü 10 MVA aktif olarak 1600 KVA 4 adet trafo çalışıyor 2 tane 1600 KVA de yakında devreye alınacak aylık olarak ortlama 40.000 Kvarh Reaktif kapasitif enerji bedeli çıkıyordu aktife oranı %35 civarıydı, ortalama saate 60-70 kvarh

Bizde dedik Şebeke analizörü ile ölçüm alalım tüm yükü ölçmemize rağmen en fazla yükten kaynaklı reaktif 30 kvarh çıktı geri kalan 30-40 kvarh lık tüketim kabloların kapasitif etkisinden kaynaklanıyordu 1000 metre civarı kampüs alanında dolaştırılmıştı.
 
Benzeri bir durumu da ben yaşadım Eren üniversitesi güç ölçümünü yaptık kurulu gücü 10 MVA aktif olarak 1600 KVA 4 adet trafo çalışıyor 2 tane 1600 KVA de yakında devreye alınacak aylık olarak ortlama 40.000 Kvarh Reaktif kapasitif enerji bedeli çıkıyordu aktife oranı %35 civarıydı, ortalama saate 60-70 kvarh

Bizde dedik şebeke analizörü ile ölçüm alalım tüm yükü ölçmemize rağmen en fazla yükten kaynaklı reaktif 30 kvarh çıktı geri kalan 30-40 kvarh lık tüketim kabloların kapasitif etkisinden kaynaklanıyordu 1000 metre civarı kampüs alanında dolaştırılmıştı.

Rölede hedef cosfi değerini düşürerek bu sıkıntıdan kurtulmanız mümkün. Yüksüz yada çok az yükle çalışma durumu varsa(örneğin geceleri) reaktör şart.
 
yaşlıuzman abim benim sıkımtım normal mi peki :) %12,5 ları bulan bir kayıp görünüyor kablo iletimi ve trafo kayıpları sadece.fabrikamız 6 gün boyunca 7/24 çalışıyor, sadece pazarları demand 6 MW tan 1 MW a düşüyor fabrikanın %80 i duruyor pazarları.
 
% 12,5 kayıp çok yüksek bir değer.Öncelikle,ölçümlerinizden emin olmalısınız.Diğer 50 sayacın
akım trafolarının klası 0,5 mi ?
 
uzaktan okuma modem aracılığı ile alıyoruz bu arada hat toprak altından geliyor havai değil.
 
7 adet trafo Muhtemelen ring şebeke ve bu sisteme bağlı 50 ayrı noktada AG süzme sayaç var diyorsunuz. Yüklenmeler %50 civarında kayıplar büyük!. Süzme sayaçları neden Trafo merkezlerine koymuyorsunuz da 50 farklı noktadaki sayaçların toplamını alıyorsunuz,kaçırdığınız yükler olabilir. Trafo merkezlerinin AG çıkışlarına 7 adet süzme sayaç koysaydınız daha net mukayese şansınız olurdu.
 
bildiğim kadarıyla havai hatlarda kablolar kapasitif etki yapıyor buda şönt reaktörle ya da yaşlıuzman abimin dediği gibi rölede ki hedef cos pi yi biraz aşağı çekerek gideriliyor ama bu biraz garibime gitti. 3.500.000 kWh fatura O.G. den gelen 3.100.000 kWh işletmeler içi aktif tüketimler toplamı normal mi yoksa boş yere evham mı yapıyorum? :)
 
uzman abim trafolarımız ring değil dallı. ayrı ayrı 50 ye yakın sayaç olmasının sebebi de 5 ayrı işletmemizde ayrı ayrı bütün noktaların elektrik sarfiyatı görüp ona göre maliyet çıkarmak için işletmemiz tekstil fabrikası dokuma+iplik ve elyaf boya+katlama ve büküm+2 adet iplik işletmesi olmak üzere 5 işletme ipliklerde 2 şer trafo var.
 
7 adet trafo çıkışında,hassas ölçüm yapabilen analizör varmı ? Onlardan ölçüm yapabiliyor iseniz,durum
ne görünüyor ?
 