İki Faza Kalma

cezadd

Üye
Katılım
23 May 2011
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
37
asekron motorun iki faza kalması ne anlama geliyor.. motor gene çalışıyor ama gürültülü şekilde çalışıyor..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 fazlı asenkron motorlarda manyetik alanın tam olması için yani motorunuzun rahat hareket etmesi için 3 faza gerek vardır.motor iki faza kalırsa motor koruyucunuz doğru seçilmişse motoru korursunuz.ama motor koruyucunuz hatalı seçilmişse o motorunuz zaten yanmıştır.motorun gürültülü çalışmasına gelince motorunuzun yükü fazla değil demekki motor hareket ediyor.
 
motorda hiç yük yok. mil boşta ve 15 dakika boyunca böyle çalıştı..
 
3 fazlı motorda rotoru döndüren döner manyetik alanın oluşturduğu kuvvet(mmf), fazların 3'ünün de var olması durumunda, değer olarak sabit ve dengeli iken, fazlardan birinin olmaması durumunda değer olarak sabit olmayıp değişkendir. 2 faza kalmış olan motorda değeri değişen bu mmf(magnetomotorkuvvet), rotorun dönme hızına etki edeceğinden(bazen yavaş, bazen hızlı), motor gürültülü olarak çalışacak ve şayet motor tam yükle yüklü ise 2 fazın sağlamış olduğu güç yetesiz kalacağından, motor yavaşlamaya başlayacaktır. Yavaşlamaya başlayan motor faz sargılarından daha fazla akım çekecek ve şayet koruma elemanı görevini göremezse motor bir müddet sonra yanacaktır. Motor boşta ise motor yanmaz.
 
peki motora 3 faz veriliyor ancak gerilim etikette yazan gerilimden az. bu şekilde motor çalışır mı?
 
bir de sebekedeki dalgalanmalar motoru nasıl etkiler?
 
gerilim düşerse akım artar motor koruma rölesi aşırı akımda atar, şayet atmassa motoru yakabilir. tabi uzun sürede 15-20 dakika
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,805
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst