üç fazlı trafoların güç hesaplarıyla ilgili?

-wayne-

Üye
Katılım
10 Eyl 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
arkadaslar bir soru var elimde üç fazlı trafoların güç hesaplarıyla ilgili . acilen yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim .

160kva lik 3 fazlı bir dağıtım trafosunun kataloğunda boşta kayıp gücü 300w kısa devre kayıp gücü 2350w olarak görülüyor.

güç katsayısı 0.85 olduğunda tam ve %60 yükte verimi hesaplayınız .

acilen yardımlarınızı bekliyorum zor durumdayım arkadaslar simdiden tesekkurler .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
verim=160000x0.85x0.60/(160000x0.85x0.60+300+0.6²x2350)=0,9861
verim=%98.61
Biraz geç oldu ama yeni gördüm.
 
ben % 98,82 buldum.( kendi kullandığımız programda )
 
Yuvarlamalardan farkeder. Ayrıca sadece %60 yük için hesaplama gösterdim.
 
arkdaslarrv monofaze bi motorum var kapahını acmadım ama dırek bagladıgım da calısmıyoo kondon sator bagladıgım calısıyoooo buna uygun kondoın satoru nasıl secbilirimm
 