çevre aydınlatma kakr sorunu

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar bina içersinde birkaç panoda kaçak olmadığı halde kaçık akım rölesi atıyordu onları çözdüm yalnız çevre aydınlatma panosundaki kakr sorunu çözemedim aklıma da bir şey gelmiyor, direk bağlantılarını tekrar kontrol edeceğim, acaba mesafeden falan olabilir veya nedir, tecrübeli arkadaşlar cevap verirse sevinirim. Şimdilik kakr bağlamadım test için ama sonunda bağlamam gerekir.tşkr
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
114 direk var, bunun daha kısa yolu yokmu acaba?
Fahri abimiz sabır derken:
Tüm direklerin nötr, faz ve toprak hatlarını kontrol edeceksiniz demek istedi.
İkiye bölün, arızalı tarafı tekrar ikiye bölün ...
Kolay gelsin...
 
114 direk varsa uzun bir hat demektir. kablolardaki kaçakta k.a.k.r ni eşik değerine getiriyor olabilir.hattı ikiye veya 3 bölme şansınız varsa değerlendirin.
 
250w yepyeni bir aydınlatma armatüründe, yani sadece armatür iç aksamında 1mA'e kadar kaçak akım normal kabul edilir. Linye kablolarında, ek yerlerinde, direk içi sorti kablosunda izolasyon kaçakları oluşur bunun değeri nem'e kablo markasına, cinsine, kablolamaya(Boru içinden yada direkt toprağa) göre değişir.
Yol aydınlatmasıysa direk arası ideal açıklık 35-40m'dir, 114 direk x 40m = 4560m yapar :)
Gerilim düşümü besleme kesit artışı ve özellikle kaçak akım problemi gibi nedenlerle 1Ad üç fazlı besleme 20-30 direği geçmez, nadiren 40 direk projelendirmeleri vardır ama uygulamada problem yaşanır.

Şimdi size sormam gereken soru 114 direği yazarken şaşırdınız mı? Yoksa şaka falan mı yapıyorsunuz :)

Armatürler ne? güçleri ne? tek konsol mu çift konsol mu? direk arası mesafeler ne?
 
250w yepyeni bir aydınlatma armatüründe, yani sadece armatür iç aksamında 1mA'e kadar kaçak akım normal kabul edilir. Linye kablolarında, ek yerlerinde, direk içi sorti kablosunda izolasyon kaçakları oluşur bunun değeri nem'e kablo markasına, cinsine, kablolamaya(Boru içinden yada direkt toprağa) göre değişir.
Yol aydınlatmasıysa direk arası ideal açıklık 35-40m'dir, 114 direk x 40m = 4560m yapar :)
Gerilim düşümü besleme kesit artışı ve özellikle kaçak akım problemi gibi nedenlerle 1Ad üç fazlı besleme 20-30 direği geçmez, nadiren 40 direk projelendirmeleri vardır ama uygulamada problem yaşanır.

Şimdi size sormam gereken soru 114 direği yazarken şaşırdınız mı? Yoksa şaka falan mı yapıyorsunuz :)

Armatürler ne? güçleri ne? tek konsol mu çift konsol mu? direk arası mesafeler ne?
park ve bahçe dekoratif aydınlatma direkleri. 1, 4.5 ve 12metre boylarında çeşitli direkler var, güçleri 23W, 90W 400W...floresan, metal halide, led vs vs çeşit çeşit armatür var.. alan çok geniş olduğu için uzak mesafedeki grupları yakınlarından panolarla dağıttık
 
Yükü dağıttığınızda kaçak akımlarda dağlmış olacak. Bunun tek çözümü budur.
 