Üç Fazlı Dört Telli Sayaç Bağlantısı

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve jaguar75 tarafından 27 Şubat 2010 başlatılmıştır.

  1. jaguar75

    jaguar75 Üye

    Katılım:
    19 Haziran 2007
    Mesajlar:
    16
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Arkadaşlar merhaba,
    Aşağıda yapacağım sayaç bağlantısının resmini çizdim. Amacım şu:
    4 adet motor var. Hepsi aynı güçte. Bu motorların 2 adedi asil 2 adedi yedek. 1 saatte bir 2 motor çalışıyor. Diğer 2 motor duruyor. Sırayla 2 şer yedekli çalışıyorlar 24 saat. Ben bu 4 motorun aylık harcadığı enerjiyi görmek istiyorum. Aşağıdaki bağlantıyı düşündüm. Daha az masraf olması açısından Tek akım trafosu kullandım ve motorların sadece R fazlarını akım trafosundan geçirdim. Dolayısıyle sayaçta okuyacağım değeri 3 ile çarparsam gerçek harcanan değeri bulabilirim diyorum. Doğru olur mu? Fikirleri olan var mı?
    [​IMG]
     
    Entes
    Entes
  2. genç arkadaş

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.651
    Beğenilen Mesajları:
    516
    Ödül Puanları:
    58
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Tek akım trafosuna güvenerek ölçüm yapıp bunuda sonuca yansıttığınızda, yapılacak ölçüm hatalarını da üç kat artırmış olursunuz.
    İki akım trafosu daha bulun (mümkünse en azından sınıf 1 olsun) ve garantili iş yapın.
    Akım trafosu bütün motor şalterlerinin önünde olmalı işin usulüne göre.
    Devrede her motor için kontaktör, termik vardır umarım. Yoksa bu şekle göre, herhangi bir şalter kaldırıldığında, her motora her zaman bir faz girmekte.
     
  3. jaguar75

    jaguar75 Üye

    Katılım:
    19 Haziran 2007
    Mesajlar:
    16
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Resmi basit çizdim. Bu devre zaten pano içerisinde mevcut. Ben sadece sayaç ve akım trafosunu monte edeceğim. Başka fikirleri olanlar varsa konu acil arkadaşlar.
     
  4. alidemir017

    alidemir017 Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    17 Ekim 2009
    Mesajlar:
    986
    Beğenilen Mesajları:
    207
    Ödül Puanları:
    133
    Meslek:
    elektrikçi
    sayacı da 1 fazlı kullansaydınız hadi bir yere kadar anlardım.3 faz kullanıp 1akım trafosu kullanmayı anlayamadım.Sağlıklı bir ölçüm için 3 akımtrafosu kullanmanız doğrusudur
     
  5. acemi42

    acemi42 Üye

    Katılım:
    25 Nisan 2008
    Mesajlar:
    25
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    ARKADAŞIM iyi günler; böyle bir bağlantıyı dağıtım şirketi izin vermez vede riske girmiş olursun gücün ne kadardır bilmiyorum ama sayacı yakma ihtimali olabilir dikkatli ol derim... şekilde 100/5 akım trafosu var demekki gücün 50 kw civarında.. motorların monafazemi trifazemi bilmiyorum ama trifaze motorsa çalışmaz zaten .GÜÇ ne kadar yazman gerek
     
  6. remzikou

    remzikou Üye

    Katılım:
    24 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    55
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Arkadasım böyle bir sayaç panosunu mühürletemezsin, ayrıca sayaca giren kabloların tekdamar olmasına dikkat et kolay gelsin sana..
     
  7. teoman_kara

    teoman_kara Üye

    Katılım:
    25 Şubat 2010
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Arkadaşım 100/5 akım trafosu öyle pahalı bir şey değil ki. Al 3 tane tak. İşin garanti olsun. Uğraşma böyle şeylerle.
     
  8. ridauskude

    ridauskude Üye

    Katılım:
    5 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    35
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    tekniker
    bir tek akım trafosu kullanman dogru degil 3 akım trafosu kullanmalısın tek akım trafosu dogru ölçü yapmaz
     
  9. jaguar75

    jaguar75 Üye

    Katılım:
    19 Haziran 2007
    Mesajlar:
    16
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Arkadaşlar yukarıdaki uygulamayı yaptım sadece sayaca giren 3 faz gerilimin 2 sini iptal ettim. Yani sayaç tek akım trafosuyla ve sadece r fazıyla çalışıyor. (Sayaçta okunan Toplam değer x 20) x 3=Gerçek tüketim. Bu sayaın değerlerinin tedaşla bir alakası yok.Sedece bilgi amaçlı yaptım. Böyle bir yöntemlede ekonomik olarak ölçebilirsiniz. Fakat fazlar arası yük dengeli olmalı.
     
  10. selloswars

    selloswars Üye

    Katılım:
    23 Aralık 2008
    Mesajlar:
    66
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    3
    arkadaşım 3 akım tarfosu kullanmalısın ve monte edeceğin sayacın içinde de bağlantıyı nasıl yapacağın vardır
     
Benzer Konular
  1. elektro_teknik
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    31.056
  2. bakımcıı
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    11.114
  3. usueslue
    Mesaj:
    6
    Görüntüleme:
    4.509
  4. otisabi
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    3.901
  5. Shumahik
    Mesaj:
    2
    Görüntüleme:
    1.302
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş