Konu Özeti: arkadaslar bır panoda elektronik sayac hem kapasıtıf hemde reaktıf yazıyor. kompanzasyon rölesi 1 göstariyor. her 2 tarafta cezada ben akım trafolarından suphelendım 300/5 trafo klas 1 fıkirlerinize ihtiyazım var 3 fazlı k rölesi en son cıkanlardan nereyı atlıyorum tesekkur ederım...

 
Toplam 6 adet sonuçtan 1 ile 6 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-10-06
    Yaş
    52
    Mesajlar
    333
    Popülarite
    34

    Varsayılan reaktıf ve kapasıtıf deger

    arkadaslar bır panoda elektronik sayac hem kapasıtıf hemde reaktıf yazıyor.

    kompanzasyon rölesi 1 göstariyor.

    her 2 tarafta cezada
    ben akım trafolarından suphelendım 300/5
    trafo klas
    1
    fıkirlerinize ihtiyazım var
    3 fazlı k rölesi en son cıkanlardan
    nereyı atlıyorum
    tesekkur ederım




  2. Entes
  3. #2
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan Ynt: reaktıf ve kapasıtıf deger

    Röle marka ve model bilgisi ?
    Kademe sayısı ve kondansatör değerleri ?
    Gece gündüz yükü nasıl? dengesizlik var mı?
    Ani girip çıkan yük var mı?
    Ve en önemlisi sistemde harmonik durumu nasıl?

    Kademe alma-bırakma sürelerini kontrol et!
    Ypışam kontantörlere dikkat et!
    ...
    ...
    ...

  4. #3
    Onursal Üye

    Üyelik
    26-10-07
    Mesajlar
    1,122
    Popülarite
    408

    Varsayılan Ynt: reaktıf ve kapasıtıf deger

    Alıcı çeşitliliği çok önemli.Verdiğiniz bilgilerle bazı tahminlerde bulunabiliriz.Akım tr. klas 1 olması iyi değil.Monofaze kademeler hiç yok veya yetersiz olduğundan endüktif cezaya giriyor.Kapasitif ceza ise tasarruflu ampuller ve UPS gibi kapasitif karakterli alıcıların kendilerini tolere edecek endüktif alıcılar olmaksızın devrede oldukları zamanlardan kaynaklanıyor olabilir.

  5. #4
    Yeni Üye

    Üyelik
    19-02-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    7
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: reaktıf ve kapasıtıf deger

    arkadaşım yeni tip rolelerden entes marka için örnek vereyim TG3 T12 İÇİN ÖRNEK VEREYİM
    kondansatörleri küçükten büyüğe göre sıraladığını farzedelim 2,5-5-10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-100
    akım trafon 300/5
    c/k değerin 0,04 olarak ayarlaman gerekir ( Ct )
    kondansatörlerin giriş zamanlarını kısa yapman (t on) reaktifi önler çıkış zamanlarını uzun yapman kondansatör ömürlerini artır (t of)
    cos f 1 ayarlamışsın fakat burda enbuyuk özellik akım trafosunu hangi fazdan aldıysan cihazınıda o faza bağlaman gerekir yoksa herşey normal gözükür fakat cezaya girersin
    cihaz hangi model onları detaylı yazarsan yardımcı olurum

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    02-10-06
    Yaş
    52
    Mesajlar
    333
    Popülarite
    34

    Varsayılan Ynt: reaktıf ve kapasıtıf deger

    rgkr rg3-12c/cs
    3*1.5-3*1.67-12.5-10-5-10-10-20 kvar

    250 kw toplam yuk
    holejen lamba ile aydınlatılan tunel aydınlatması
    300/5
    devamlı calısma .ancak lamba arızalanırsa
    3 fazlı akımtrafosu kontrollu

  7. #6
    Yeni Üye

    Üyelik
    10-04-08
    Yaş
    34
    Mesajlar
    12
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Arkadaşlar iki gün önce benimde başıma böyle birolay geldi role kendine göre gerekli kademeleri alıyor sonra normal diyor fakat sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor anlam veremedim.sonunda bağlantıları incelediğimde sayacın nötr ve toprak ucu karışmış olduğunu gördüm.


 

Benzer Konular

  1. ENDÜKTİF VE KAPASİTİF nedir
    stt isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 13-11-2010, 17:30
  2. Entes rg3-12c aşırı kapasitif sorunu hk?
    karlos55 isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 04-05-2010, 21:25
  3. Fabrika Bakıma Girdi Reaktif/Aktİf Uçtu , Kapasitif/Aktif Sıfır Çekiyor
    musacee isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 41
    Son Mesaj: 08-04-2009, 08:06
  4. tasarruflu lambaların kapasıtıf oluşu
    teknisyen74 isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 11-02-2008, 10:35

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121