    arkadaslar bır panoda elektronik sayac hem kapasıtıf hemde reaktıf yazıyor.

    kompanzasyon rölesi 1 göstariyor.

    her 2 tarafta cezada
    ben akım trafolarından suphelendım 300/5
    trafo klas
    1
    fıkirlerinize ihtiyazım var
    3 fazlı k rölesi en son cıkanlardan
    nereyı atlıyorum
    tesekkur ederım
     
    Entes
    Entes
  2. genç arkadaş
    Çevrimdışı

    genç arkadaş Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    8 Mart 2007
    Mesajlar:
    3.677
    Beğenilen Mesajları:
    496
    Ödül Puanları:
    113
    Meslek:
    Teknik Öğretmen
    Röle marka ve model bilgisi ?
    Kademe sayısı ve kondansatör değerleri ?
    Gece gündüz yükü nasıl? dengesizlik var mı?
    Ani girip çıkan yük var mı?
    Ve en önemlisi sistemde harmonik durumu nasıl?

    Kademe alma-bırakma sürelerini kontrol et!
    Ypışam kontantörlere dikkat et!
    ...
    ...
    ...
     
  3. tknsyn
    Çevrimdışı

    tknsyn Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    26 Ekim 2007
    Mesajlar:
    1.217
    Beğenilen Mesajları:
    285
    Ödül Puanları:
    285

    Alıcı çeşitliliği çok önemli.Verdiğiniz bilgilerle bazı tahminlerde bulunabiliriz.Akım tr. klas 1 olması iyi değil.Monofaze kademeler hiç yok veya yetersiz olduğundan endüktif cezaya giriyor.Kapasitif ceza ise tasarruflu ampuller ve UPS gibi kapasitif karakterli alıcıların kendilerini tolere edecek endüktif alıcılar olmaksızın devrede oldukları zamanlardan kaynaklanıyor olabilir.
     
  4. sonerarslan
    Çevrimdışı

    sonerarslan Yeni Üye

    Katılım:
    19 Şubat 2007
    Mesajlar:
    7
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    arkadaşım yeni tip rolelerden entes marka için örnek vereyim TG3 T12 İÇİN ÖRNEK VEREYİM
    kondansatörleri küçükten büyüğe göre sıraladığını farzedelim 2,5-5-10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-100
    akım trafon 300/5
    c/k değerin 0,04 olarak ayarlaman gerekir ( Ct )
    kondansatörlerin giriş zamanlarını kısa yapman (t on) reaktifi önler çıkış zamanlarını uzun yapman kondansatör ömürlerini artır (t of)
    cos f 1 ayarlamışsın fakat burda enbuyuk özellik akım trafosunu hangi fazdan aldıysan cihazınıda o faza bağlaman gerekir yoksa herşey normal gözükür fakat cezaya girersin
    cihaz hangi model onları detaylı yazarsan yardımcı olurum
     
  5. suha37
    Çevrimdışı

    suha37 Üye

    Katılım:
    2 Ekim 2006
    Mesajlar:
    338
    Beğenilen Mesajları:
    26
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    endustrıyel elektrık,elektronık
    rgkr rg3-12c/cs
    3*1.5-3*1.67-12.5-10-5-10-10-20 kvar

    250 kw toplam yuk
    holejen lamba ile aydınlatılan tunel aydınlatması
    300/5
    devamlı calısma .ancak lamba arızalanırsa
    3 fazlı akımtrafosu kontrollu
     
  6. SERHAT 58
    Çevrimdışı

    SERHAT 58 Yeni Üye

    Katılım:
    10 Nisan 2008
    Mesajlar:
    12
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
    Arkadaşlar iki gün önce benimde başıma böyle birolay geldi role kendine göre gerekli kademeleri alıyor sonra normal diyor fakat sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor anlam veremedim.sonunda bağlantıları incelediğimde sayacın nötr ve toprak ucu karışmış olduğunu gördüm.
     
: reaktif, kapasitif, deger

Sayfayı Paylaş