cos fi ve yüzde ayarları arasındaki fark nedir

electrics

Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
694
Puanları
6
Yaş
39
tam anlayamadım aralarındaki farkı, cos fi yi bir degere getirdigimizde zaten istediğimiz tarafta kalmış olmuyormuyuz? mesela ben kapasitif olmasını istemiyorum yükümün, o zaman yüzde ayarını endüktif %50 dedigimde en düsük kapasitif kademenin yüzde ellisi kadar bir kvarlık bir endüktiflik mi sağlamış oluyorum? bu ayar ile ilgili muntazam bir bilgi istiyorum bilen var mi arkadaşlar?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
internet sitemizden varkombi-12 nin kullanım klavuzuna bakın.orda cos fi değerlerinin % tan fi karşılıklarının tablosunu bulabilirsiniz.Örneğin yeni ceza sınırları 50 kva için 20 -15 in cos fi karşılığı 0,98 ila -0,99 arasında cos fi değerinin tutulmasını gerektirir.bu değerlerin aşılması durumunda ceza yersiniz normal şartlarda.Yani 50 kva üstü bir işletmede cos fi niz 0,97 ise indüktiften -0,98 ise kapasitiften ceza yersiniz.cos fi 1,00 ile +-0,99 arasında % 14 lük bir açılma yapar +- 0,99 dan aşağı değerlerde % 4 lük bir açılma yapar.Cos fi ile ayar hassa olmadığı için varkombi serilerinde tan fi uygulamasına geçilmiştir.Yani % 10 kapasitif basmak için tan fi yi -0,10 yaparsınız bu kadar basit.
 
S * cosfi = P
50kVA * 0,98= 49 kW
arccos (0,98) = 11,478 derece, sin 11,478 = 0,199
S * sinfi = Q
50 * 0,199=9,95 kVAr


Endüktif Sınır (%) = Q / P =9,95/49 = 0,20306 = % 20,306
--------------------
Şimdi de cosfi miz 0.99 icin yapalim;

S * cosfi = P
50kVA * 0,99= 49 kW
arccos (0,99) = 8,1096 derece , sin 8,1096=0,141067
S * sinfi = Q
50 * 0,14107=7,05335 kVAr

Endüktif Sınır (%) = Q / P =7,05335/49 = 0,14394= % 14,394


Umarim işine yaramıştır. Ezbere hiçbirşeyi yapmamanı tavsiye ederim bunlar basit hesaplar. Açılarla ilgili kısmını anlamazsan dik 2 kenar çiz, yatay olana Q (reaktif güç) de dikey olana P (aktik güç) de, bunların birleşimine (vektörel) S (görünür güç) de ve P ise S arasinda kalan açı fi dir.Amacımız fi açısını küçülterek Q reaktif gücü düşürmek ve düşürdügümüz kadarlık kondansatörlerle kompanzasyon yapmak.
Kolay Gelsin.
 
calivaron arkadaşım kompanzasyonun mantığını biliyorum benim sorduüum cos fi varken ayrıca neden yüzde ayarı yapıyor oldugumuz meselesi, o konuda da ezbercilik yapmadan işin özünü verebilirmisin...

____________________________________

yani şimdi modern röleleri değil de klasik rölelerden konuşalım, cos fi ayarımızı yaptik ama daha ince ayar istiorsak ayrıca yüzde ayarı mı yapiyoruz yoksa, sadece yüzde ayari yapmamiz yetiyor mu? tam anlayabilmiş değilim de...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst