Kumanda Panosu İçerisinde 3 Adet 100/5A akım trafosu Koydum. Bunları Kael 03-96 Multimetreye Bağladım. Gereken Akım Trafo Değerini 100 olarak Ayarladım Doğrumu Acaba ??
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sayın barış sadece tek değer giriş yeri varsa 100/5 = "20" değerini girmelisin.
bazı panelmetrelerde ise sekonder ve primer değerleri ayrı girilir. cihaz kendisi hesaplar.
 
tek değer girişi var sanırım. Ama kullanım kılavuzunda 500/5 A Akım trafosu olan değeri 500 olarak girmiş, bende 100 olarak girdim. Olmazsa sizin dediğiniz gibi yaparım teşekkür ederim ilgine.
 