Klimaya Takılacak Sigorta?

kemalbnc

Üye
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
198
Puanları
1
Yaş
36
48000 Btu'luk salon tipi klima için kaç amperlik sigorta takmalıyız. Sanırım klima 3 faz olacak ve ortalama çektiği güç 5 kW..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
hani normalde 3 fazlı olduğu için I=5000/(1,73*380*0,8)=9,05A ediyor. İlk kalkma anında fazla akım çekeceği için mi daha büyük sigorta konuyor?
 
cevap verebilecek arkadaş varsa bekliyorum. şimdiden teşekkürler..
 
kardeş 3#16am.legrand uygundur bu tip cihazlar ilk kalkınma anında yüksek akım çekerler.
 
Şimdi 16A'lik değil de 20A'lik seçsek ne konuda zarar? Cihaza verebileceği zarardan dolayı mı aceba?
 
gecikmeli sigorta takarsan iyi olur G3X16 amp
 