Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

Elektrik Kategorisinde ve Elektrik Genel Forumunda Bulunan 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaşlar 3 fazlı 1000 W gücünde cosfisi 0.8 olan bir motorumuzun olduğunu varsayalım burada güç hesabını yaparsak W=1.73.U.I.cosfi 1000/1.73.380.0.8= 1.90 A yapar diyoruz ve motorumuz 1.90 amper çeker herhangi bir fazını ölçersek 1.90 amper görülür.Burada anlamadığım birşey var 1.90 amper ...

 
Toplam 3 sayfadan 1. sayfa 123 SonuncuSonuncu
Toplam 23 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Question 3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?

    arkadaşlar 3 fazlı 1000 W gücünde cosfisi 0.8 olan bir motorumuzun olduğunu varsayalım burada güç hesabını yaparsak

    W=1.73.U.I.cosfi 1000/1.73.380.0.8= 1.90 A yapar diyoruz

    ve motorumuz 1.90 amper çeker herhangi bir fazını ölçersek 1.90 amper görülür.Burada anlamadığım birşey var 1.90 amper 3 fazda toplamından çekilen akımmıdır yani 1.90/3 =0.63 faz başına çekilen akım 0.63 Amper midir yoksa herfazda çekilen akım 1.90 ampermidir sayaç tüketimi açısından ayrı ayrımı hesaplamak gerekir yada sayacımız bunu nasıl yazar yaptığımız hesaba göre

    cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...


  2. Entes
  3. #2
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    05-08-09
    Mesajlar
    149
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Alıntı emodiyator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar 3 fazlı 1000 W gücünde cosfisi 0.8 olan bir motorumuzun olduğunu varsayalım burada güç hesabını yaparsak

    W=1.73.U.I.cosfi 1000/1.73.380.0.8= 1.90 A yapar diyoruz

    ve motorumuz 1.90 amper çeker herhangi bir fazını ölçersek 1.90 amper görülür.Burada anlamadığım birşey var 1.90 amper 3 fazda toplamından çekilen akımmıdır yani 1.90/3 =0.63 faz başına çekilen akım 0.63 Amper midir yoksa herfazda çekilen akım 1.90 ampermidir sayaç tüketimi açısından ayrı ayrımı hesaplamak gerekir yada sayacımız bunu nasıl yazar yaptığımız hesaba göre

    cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
    Her fazdan çekilen akım 1,9A'dir.
    P=UxIxcosfi
    P=220x1,9x0,8
    P=334w
    üçfazda harcanan güç 334x3≈1000watt

    Fazlarda harcanan güçlerin toplamı üç fazda toplam harcanan gücü verir.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    Alıntı AvcıKaplan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Her fazdan çekilen akım 1,9A'dir.
    P=UxIxcosfi
    P=220x1,9x0,8
    P=334w
    üçfazda harcanan güç 334x3≈1000watt

    Fazlarda harcanan güçlerin toplamı üç fazda toplam harcanan gücü verir.
    sayın avcıkaplan hesabınızda bir yanlışlık olmasın 3 fazlı sistemelerde güç hesabı U=380 değilmidir siz P=220x1,9x0,8 yapmışsınız P=380x1,9x0.8 olması gerekmiyormu P=577 w eder 220 nin nerden geldiğini anlayamadım

  5. #4
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    05-08-09
    Mesajlar
    149
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Alıntı emodiyator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sayın avcıkaplan hesabınızda bir yanlışlık olmasın 3 fazlı sistemelerde güç hesabı U=380 değilmidir siz P=220x1,9x0,8 yapmışsınız P=380x1,9x0.8 olması gerekmiyormu P=577 w eder 220 nin nerden geldiğini anlayamadım
    Sn arkadaşım çekilen akımın fazlara ait akım olduğunu ispatladım. Gördüğün gibi 3 faz dengeli sistemde üç fazlı formülde koyduğun güç değeri tek faz güç değerlerinin toplamına eşittir. Bunu ispatladım sana.
    Üç fazda güç formülü: P=1,73x380xIxcosfi
    Tek fazda güç formülü: P=220xIxcosfi

    okey.

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    bu konuya bir gözat istersen senin söylediğinle konuya mesaj atan arkadaşların söylediği farklı şeyler

    3 faz motorda akım ölçme

    Alıntı fahri yetiş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3 faz 240 voltta çalışma durumunda,18 amper akım çekecek anlaşılıyor.Bu durumda 3x18 =
    54 amp / faz akım görmeniz gerekir.
    konuya bir gözat istersen

  7. #6
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    05-08-09
    Mesajlar
    149
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Alıntı emodiyator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu konuya bir gözat istersen senin söylediğinle konuya mesaj atan arkadaşların söylediği farklı şeyler

    3 faz motorda akım ölçme



    konuya bir gözat istersen
    Kusura bakma ben teorisi+pratiği ile 22 senedir bu işin içindeyim. Herkesin lafı kendini ilgilendirir orada ne yazdığınıda bilmiyorum.
    Üç fazlı güç formülündeki akım değeri fazlardan çekilen akım değeridir. Üç fazdan ayrı ayrı çekilen güçlerin toplamı üçfazlı sistem toplam gücünü verir.

    P=kök3x380xIxcosfi
    P=kök3x(kök3x220)xIxcosfi
    P=3x(220xIxcosfi)

    Herhalde şimdi daha açıklayıcı oldu.

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    yinede teşekkürler

  9. #8
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Sn. AvcıKaplan'ın hesabı doğrudur.

  10. #9
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    sn. Avcıkaplan söyledikleriniz doğru bizzat kendim gidip 3 fazlı bir motoru ölçerek denedim ölçtüğüm değerlerde fazlar eşit akım çekti ve P=3x(220xIxcosfi) sistemin toplam gücünü verdi buradan hareketle ikinci bir soru sormak istiyorum trafomuzdan veya jeneratörümüzden toplam gücü bulmak istersek akımı ve sistemin cosfisini bilirsek fazları tek tek ölçüp hesabımızı birfaza görede yapsak P=3x(220xIxcosfi) trafodan toplam çekilen gücü buluruz değilmi ?(bir fazlı ve 3 fazlı yüklerin tek trafodan karışık beslendiğini varsayarsak )

  11. #10
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    05-08-09
    Mesajlar
    149
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Alıntı emodiyator Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sn. Avcıkaplan söyledikleriniz doğru bizzat kendim gidip 3 fazlı bir motoru ölçerek denedim ölçtüğüm değerlerde fazlar eşit akım çekti ve P=3x(220xIxcosfi) sistemin toplam gücünü verdi buradan hareketle ikinci bir soru sormak istiyorum trafomuzdan veya jeneratörümüzden toplam gücü bulmak istersek akımı ve sistemin cosfisini bilirsek fazları tek tek ölçüp hesabımızı birfaza görede yapsak P=3x(220xIxcosfi) trafodan toplam çekilen gücü buluruz değilmi ?(bir fazlı ve 3 fazlı yüklerin tek trafodan karışık beslendiğini varsayarsak )
    Bulursunuz tabiiki amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok elektriğin temel bilgilerinden birisidir bu.
    Not:Her fazın cosfi değeri farklıdır(dengesiz yüklenme kaçınılmazdır) ayrı ayrı hesaplayıp toplayacaksınız.


 

Benzer Konular

  1. 3 fazlı motorun 1 fazlı şebekede çalıştırılması için gerekli kondansatör seçimi.
    ReiS_ isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 13
    Son Mesaj: 01-09-2010, 17:28

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220