tia portal

  1. Siemens Gerçek Zamanlı Süre

    Merhaba, Bir projede ünite izleme ekranı yaptım. Bu ekranda ünitenin çalışma süresini görmek istiyorum ama SCADA ekranımda saatini ayrı dakikasını ayrı gösterecek. Aynı zamanda, ben sistemde son 1 saatin çalışma süresini öğrenmek istiyorum. Örneğin 12.54 ve 13.45 saatleri gibi...
  2. Tia portal ile factory io bağlanamıyorum

    PLC SİM RUN modunda Factory İO üzerinde giriş çıkışlarda doğru fakat böyle bir hata alıyorum çözümü nedir. TİA PORTAL V16
  3. Siemens 1215c plc v17 den v16 düşürme / plc fabrika ayarlarına döndürme

    Elimde sıemens 1215c plc var. Bu PLC ye v17 ile yükleme yaptım fakat v16 ya çekmem lazım. Versiyon yükseltmesi var fakat düşürme yok diye biliyorum. Versiyon düşürmesi yapabilir miyim ya da plc fabrika ayarlarına döndürsem v16 ile yükleyebilir miyim bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim...
  4. "inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası

    S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC PLC ve Factory I/O kullanarak Pick&Place projesi yapacağım, projem sadece simülasyon ortamında olacak. Projemde DWord, DInt ve Real data tipinde tagler kullanmam gerekiyor. "inputs or outputs are used that do not exist in the configured hardware" hatası alıyorum...
  5. S71500T driver communication

    s71500 t ile profinet üzerinden 4kw g120c sürücüyü kontrol ediyorum .Kontrol ettiğim sürücüde free telegramdan yani bico'dan r80[0] tork actual value unsmoothed r80[1] tork actual value smoothed r81 tork utilization gibi seçimleri bico ekranından yaptım değer alabiliyorum . parametre...
  6. seyityksl

    Siemens tiaportal nereden indirilir

    merhabalar simens s7 1200-1500 tiaportal arıyorum ama internetteki bilgilerin çoğu eski yada çalışmıyor yardımcı alabilirmisiniz?
  7. balikadamim

    Tia Portal Sanal PLC'yi görmüyor (v15)

    Merhabalar, bu dönem üniversitede son dönemim ve bitirme projesi yapıyorum. Tia Portal'dan compile ettikten sonra "dowload device" deyince sanal plc ye programı yüklemek yerine gerçek plc arıyor. Bir türlü sorunu çözemedim. Yardımcı olur musunuz?
  8. Siemens yazılım start veriyor buton vermiyor

    S7 1200 1211C model plc nin I0.1 girişine buton bağlı Q0.0 çıkışı ise motora bağlı, butona basınca I0.1 ışığı yanıyor ama Q0.0 aktif olmuyor. Tia portalda ise I0.1 i aktif edince Q0.0 aktif oluyor ama Tia portaldan aktif ettiğim zaman Plc üzerinde ki Giriş ışıkları yanmıyor. Çıkış Q0.0 ışığı...
  9. Siemens PLC VE G120 Sürücü Haberleşmesi

    Merhaba, Siemens IM 151-8 PLC ile G120 sürücüyü haberleştiremedim. TIA Portal aracılığı ile bağlanıp Control Panel kısmından motoru hareket ettirebiliyorum. Ancak PLC üzerinden program ile Telegram 1 ile ProfiNET haberleşmesinden hexadecimal olarak çıkış versem de hiçbir hareket olmadı...
  10. S7-1200 tia portal 15.1 kurulum ?

    İyi akşamlar .PLC eğitimine yeni başladm . tia portal 15.1 indirdim daha kurmadım ama lisans olayında 21 gün sonra aktif olacak. Lisansız nasıl kullanabilir ? Virtualbox üzerinden programı açsam nasıl olur?yani PC nin üzerine yeni bir windows kurup onun üzerinden çalıştırsam bir sıkıntı...
  11. Tiaportalda veri sıralayıp seçemiyorum?

    merhaba plc ile bir proje üzerinde çalışıyorum. 10 tane jetfan çalıştırıyorum ve bunların çalışma sürelerini hmi üzerinden gözlemliyorum. yapmak istediğim hmidan bir değer girdiğimde bu değer kadar çalışma süresi en az olan fanların çalışması veya çalışma süresi en çok olan fanların durması...
  12. Siemens Tia Portal modbus RTU register okuma

    Merhaba. İyi günler her kese. Benim bir sorunum ar. yardım ederseniz sevinirim. Modbus Poll ile okudugum 313083 numaralı input registerini, Tia Portal ile okuyamıyorum. Bu rang`de register numarası bulunmuyor( 313083 numaralı adrese nasıl sorgu göndere bilirim?
  13. Mc_MoveAbsolute Hataya Geçiyor

    Herkese merhabalar elimde v90 servo motor var bu motorla move absolute komutunda hareket verdiğimde hareket başlıyor ama 2-3 sn sonra blok hataya geçip motor duruyor bu durum neden olabilir ?
  14. Plc devresi

    Başlatma butonuna basıldığında 20 saniye ileri, 30 saniye geri çalışıp sistemi başa döndüren plc programı yazar mısınız? acil lazım.
  15. Jreo

    Tia Portal S7 1200 ile tank kontrolü

    Merhaba dostlar tia portal s7 1200 ile factory io da tank kontrolü yapıyorum.Yaptığım şey şu iki adet sensör var birisi tankın düşük seviyede olduğunu birisi de tankın dolu olduğunu gösteriyor bunlara göre otomatik olarak tank dolup boşalıyor buna counter ekleyip 3 kere dolum boşaltım yaptıktan...
  16. Tia portal v17 kurulumdan sonra mavi ekran hatası

    Tia portal programını kurduktan sonra yeniden başlatınca mavi ekran veriyor uçuş moduna alınca ancak açılıyor ve fotoğraftaki iletişim ayarı geliyor. Sizce nasıl düzeltebilirim bu hatayı.
  17. AHEM_7

    Siemens PLC S7-300 ile KTP700 panelde geriye dönük süre saydırma

    Merhabalar, Elimde s7-300 siemens plc ve bir adet KTP700 basıc panel var. Program tarafında sisteme dair bütün döngüleri yazdım orda bir sıkıntım yok. tek sıkıntı sistem tarafında yazılımın içinde kullandığım Timerların geri saymalarını ekranda gösteremedim. Yardımcı olursanız sevinirim...
  18. Tia portal gsd dosyası eklenmiyor/ gözükmüyor.

    Merhaba başlıktanda anlaşılacagı üzere tia portal gsd dosyası eklenmiyor. Ekliyorum ama gözükmüyor. Options menüsünden gsd seçenegine girip dosyalardan seçiyorum ekleniyor diyor ekranda mavi daire çıkıyor ama device configuration a gelip sağ tarafta bakınca çıkmıyor . other field devices...
  19. M1 Macbook cihazda tia portal kurma

    merhabalar ben m1 macbook air laptop aldım buna tia portal yüklemek istiyorum konu hakkında bilgili arkadaşlar neler yapmam gerektiği hakkında bilgi verebilirlermi şimdiden teşekkürler
  20. Tia portal ile Factory io haberleşme problemi

    Abiler ustalar merhaba tia portal ile Factory io haberleşmesini sağlayamıyorum . Factoryio_template indirdim tia portali onunla açmaya çalışıyorum açamıyorum bu hatayı alıyorum yardımcı olur musunuz