  1. 170 kV sis tipi cam izolatörlerde U60 (6 tonluk ) mevcut mu?

    170 kV sis tipi cam izolatörlerde U60 (6 tonluk ) mevcut mu? Bana bugün sis tipi cam izolatörlerde U100 den aşağısının olmadığı , onların seramikte olduğu söylendi? Bu konuda kesin bilgisi olan varmı?
  2. Jeneratör hız sensörü

    aksa d/g pickup ının düzgün okuyabilmesi için şaftı ne kadar görmesi gerekiyor (kaç cm ?)
  3. Yüksek Gerilim Soruları Yardım

    ben teiaşta çalışıyorum bizim kurumum manevra , yüksek gerilim şalt techizatı , koruma sistemleri adlı kitablarının sana yardımcı olacagını düşünüyorum ama o kitapların elektronik ortamı atılmış halleri bende yok teiaşta çalışan bir arkadaşın varsa o kitapları temin edersen iyi olur
  4. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    2.2 lik 6 motor va r yakında 380 yada og yok tek alternetif 220(yada bayagı uzak mesafeden havai hatla 380 getirmek tedaşa ait olmayan bölgede yani 380 taşıma maliyetide bize kalacak o yüzden 220 tek seçenek) og iletmekten kastınız 220 önce trafo ile yükseltip sonra 900 m ileride 220 yapmaksa...
  5. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    220v ile olmazmı? yakınlarda üç faz olmadığı söylendi bana 220 ile beslemem ne gibi ne gibi sakıncalar doğurabilir?
  6. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    %e = 0,0124 x L x P/s formulune göre asgari 3*50 +16 mm2 kurtarıyor. yanlış mı hesap yapıyoruz?
  7. 900m'ye 13kW'lık güç iletimi

    arkadaşlar, şebekeye 900m uzaklıktakı toplam 13kW'lık (220V ya da 380V olabilir) motorumuzu beslememiz gerekmektedir. havai hat kullanamıyoruz. iletken kesitinin seçimini hesapladığımız zaman çok büyük bir değer çıkıyor. bu konuyla ilgili başka bir çözüm yolu var mıdır? yardımcı olursanız...